保护用的暂态过程中发电机的阻抗

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-9 20:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
rt,暂态过程中发电机的阻抗是一直在变化的吧,如果同时考虑暂态和次暂态过程,是从xdpp(次暂态电抗)→xdp(暂态电抗)→xd(稳态电抗)这一个过程吧,那这期间的计算,该用哪个值呢?有的说用xdpp代替就可以了,短时间计算可以,长时间就不准确了吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-10 09:20:57 | 显示全部楼层
    暂态过程就是一个短时过程,长时间计算就没必要考虑暂态了。我记得好像一般都用x"计算,主要要它的暂态峰值,以后的时间,过渡过程就逐渐衰减了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-10 09:38:53 | 显示全部楼层
    长时间怎么考虑呢?用那个值?比如考虑动态的时候
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-10 22:33:15 | 显示全部楼层
    暂态分析时,突然三相短路后短路电流分量的初始值是用次暂态电抗来计算的。
    - M  K7 f# G) y0 ]1 y6 ]# K. U- O, S短路后基频分量的稳态值即稳态短路电流。若忽略了定子的电阻,稳态短路电流的电枢反应只有直轴分量,是用发电机的同步电抗来计算。
    8 i$ R4 L+ a. h9 ^. F; v8 j: _% ?+ n这只是大致的说明,如果LZ想知道各种情况下具体且详细的分析,可以去看看《电力系统暂态分析》一书。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-1-11 09:11:25 | 显示全部楼层

    回复 4楼 Ameili 的帖子

    楼上,你的意思我明白。按照这个思路的话,但是在故障后瞬间和达到故障稳态这段时间之内,短路电流的基频分量也有个衰减过程,这个衰减过程期间,发电机的电抗怎么算呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】