稳态时认为全系统只有一个频率。当暂态时 发电机的转速 与 发电机出口母线的频率 是对应的吗?w=2*pi*f 求大神解答: ?4 G8 X( b1 ^! l3 w
还有个问题,机电暂态过程中 发电机的转矩是认为变化的吗, 转速是因为转矩的变化而变化的吗
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-9-26 22:25:49 | 显示全部楼层
好冷清啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-26 23:07:06 | 显示全部楼层
    回复 1# 无精华 . Z7 O' j2 t; `' a6 j
      g. e; _# X" n# Y, _* N- k4 V* ?! O
    1.是对应的。( b# h' q# p" T( x7 R9 |

    5 m+ S- t& l, z8 E( q2.一般认为发电机电磁功率由网络决定,机械功率由原动机决定。至于转矩是不是恒定的,要看原动机的控制方式。