浅析零线故障的判断与预防
+ P$ A* F( w8 V7 R
( ]+ H. D& x; m7 e在380V三相四线制低压供电系统中,零线的重要性往往被人们忽视,导致因零线故障而烧毁电器设备、危及人身安全。根据多年来的工作经验,现从如下几个方面浅析零线故障的原因、判断及预防。
" Y/ ~8 [0 l2 @+ V2 E1、零线故障的危害
- X" z2 D# k6 w. U零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点移位,使每相的电压保持平衡,即每相的电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断线,只影响本相,其他两面相电压仍保持不变,确保连接在其他两相上的用电设备仍能正常运行。但是,若三相四线中零线突然发生故障造成断线,在三相负载不对称时,变压器中性点产生移位,则会导致三相电压发生崎变,致使各相电压有高有低,对用电设备造成很大的危害。我们所遇到的零线发生故障事故中,负荷小的相电压可提高到380V,大大超过了用电设备的额定电压。而负荷大的相电压降低到40-60V,使白炽灯发红,日光灯等不能启动。如果在零线断线事故中又发生了相线对地短路,则中性点位移会更大。在低压接零保护中若发生零线断线事故,就等于电器设备失去了保护措施,电器设备绝缘损坏一旦漏电,人体触及外壳就会造成人体触电,起不到应有的保护作用。) [/ E3 h! {/ w. C$ a3 _5 a' B
2、零线故障的几种情况
9 p; B9 v2 R/ B4 \(1)单相供电。在单供电范围内发生零线断线,故障范围内的用电设备不能使用,这时用氖管验电笔或数字验电笔进行验电,氖管验电笔测试相线、零线都亮,数字验电笔相线、零线都有同样的数字显示,而用万用表测量就没有电压指示。根据上述情况就可判定该单相供电范围内零线发生断线故障。
5 ~2 e4 a5 d' O( G3 H3 P' c(2)三相四线制供电线路在其中一分支线发生零线断线故障,具体情况是:在这一分支线路供电范围内,一部分电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图象缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生上述情况则可判定该分支零线发生断路。/ x3 Q- o4 H. s z% L: d7 j
(3)三相配电变压器供电范围内生发零线断线,即零线母线发生断线,大体情况与三相四线分支线路的故障形式相同,只不过是范围会更大,后果会更严重。发生这种情况的原因,除意外情况外,还有一是工作失误造成接线错误,二是中性线与相线碰触短路造成故障。
& X Q6 \ o" k& s! ]: v! {3、发生零线故障的原因
6 R0 Z; H1 K0 O' z(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。' N* {4 B, r+ \( N+ ~0 s
(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,引起零线断线。0 R5 l& I0 d I6 {3 _) `! }+ N# l
(3)配电变压器的零线接线柱与导线连接不牢固,没有及时发现,引起故障。* f# F& Z* N9 Y6 C
(4)配电变压器内部接线引发故障。
+ F% a9 y, q2 ?- S! b P4 T$ z% D(5)三相四线制供电线路上装有开关或熔断器,保险丝熔断或拉开开关,引发故障。' X6 v( c @$ Y, A
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
2 e0 W7 y) z9 Y- v o(7)其他意外事故引发的故障。如:大风刮断零线、行驶车辆碰撞电杆、拉线造成零线断线。4 G$ V6 R! r6 ]1 n: g* q, ^
(8)裸铝线直接与铜线连接,产生化学反应,导致零线断线或接触不良。
/ A$ R2 q$ k; w$ j3 U, u. L(9)两台配电变压器使用共用接地体或接地线。
0 j; u+ U. O0 F+ J5 _4、预防措施7 s2 U6 |- e: c5 l" S5 X
(1)三相四线供电,每相负荷应尽可能的分配均匀,保持三相负荷平衡,注意三相电流的变化,发现不平衡时应立即进行调整。
# h' K) S) l' q(2)零线的导线截面积不能小于相线截面积的1/2,零线电流不能大于相线电流的1/4。
. A$ `$ I0 h& E6 F6 ]1 |(3)配电变压器与配电屏的引入、引出线,在使用铝导线时,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视维护,发现问题及时处理。
) |( A: N. Y0 `8 \5 l) p2 \(4)三相四线制线路中,严禁在零线上安装开关或熔断器。
! V! e7 c& n9 V" `) k4 }, A(5)需要进行线路检修,停电时;先断开相线,后断开零线。送电时顺序相反。
/ P+ |% t: A0 d; E(6)加强工作人员的工作责任心,特别加强对工作人员的安全技术知识教育。
8 p! l' S% X; |( d$ x# R3 Y( E(7)两台配电变压器不允许使用共用中性线,采用独立的接地体和中性线,接地电阻符合要求。 |
|