六氟化硫断路器气密性的检查
六氟化硫断路器气密性的检查
- C1 D+ n& l" G# D) [许建立 陕西省农电管理局(710054) # }& Y$ |- @3 U% R5 K P ~+ z
- e( U+ d1 k0 ]* H) j
SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。
& P& S) @7 e3 m! Z4 k1 SF6断路器气密性的检查
5 f3 y3 q4 L) u, u; G(1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下:
, t! @& d- e! k+ ^$ b①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头和阀门有泄漏,必须修好。 # u* ~* b; i) y1 \) j" a, b
②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。 3 X9 y& h$ F: f8 p3 h, W
③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。
8 [: q; p+ @( z$ o r(2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。此法可检出泄漏率约104ml•MPa/s的漏点。
' u9 T. `! G2 Z" R* l2 SF6断路器年漏气率的测定 " L6 _% A& n7 a# f4 V- M# Y% |6 h
新装或大修的SF6断路器,加入运行前必须测定年漏气率。其方法步骤如下: , N2 f) P$ \& R6 ~
(1)将SF6断路器所有密封环节用塑料簿膜包起来,放置4h,然后用SF6气体检漏仪检测漏气量。SF6气体检漏仪的操作应严格执行其说明书的操作步骤。 + V" |7 u, B1 \2 J% e. j2 T8 Z2 D
(2)计算每个密封环节的漏气量 $ l$ H3 t. ]5 V0 s4 s
Qi=Vi•M/4(ml•MPa/h) 3 J, M: Q% M. A7 X
式中Vi-塑料簿膜与被检设备之间所包的容积,ml
' @* h3 f6 j$ ^ Y3 u M-检漏仪的指示值ppm(v)
6 J: M& n- T$ n. y E, D7 `(3)计算SF6断路器的年泄漏率q:
J A+ r3 p( V5 Y6 {1 t①如果已知设备的气体容积,则利用如下公式计算:
1 N5 \1 C, J4 s& V) j" b: cq=365×24×ΣQi/(P/0.101+1)×V×100%/年
; s5 J/ i0 T" I- j式中P-SF6气体额定气压,MPa 0 T" c. v1 f) V7 N# h2 d
V-SF6气体绝缘设备的容积,ml ' k- H |; C0 z S
②如果已知SF6断路器气体重量,用如下公式计算: 4 I1 G! {# Q; U! p
q=365×24×ΣQi×r/(1000Q)×100%/年 & _! M: y7 f1 } L! N/ Q8 ^( _
式中r-SF6的密度6.14×10-3g/ml
! f/ M9 G2 f1 D! F; g Q-被检SF6断路器气体重量,kg
* h l$ N _& p7 z# L7 Y2 t3 SF6断路器气密性的监测
]) O7 M0 _ J+ H(1)利用SF6气体密度表监测漏气率是否超标。其方法如下: 0 {. H7 g5 Y6 G/ \3 C" L
①记录投运日期、环境温度、气体压力值Pa。利用SF6气体压力温度曲线将Pa折算到20℃的值Psa。 2 t8 G5 D. E# e: a d* m
②运行30天后再记录环境温度和气体压力值P30并将其换算20℃的值P30a。 7 P: \$ |2 C1 k' O3 G% Z+ X
③按下式验算其年泄漏率是否满足要求: # W; D) |6 s% J6 G) I. J
q=(PSa-P30a)×365/(30P)×100%/年
' l4 @+ f$ _% n, R9 {! K式中P-断路器额定气压,MPa , X4 q1 l# ^# l" {) V0 C' g, |
如果q值小于1%证明断路器密封良好,装配质量良好。
5 o) B b1 H( ^% C(2)建立SF6断路器气压监测档案资料: 0 L" R% D( \6 D* K0 _6 p
对每一台运行的断路器都要建立一个完整的气压档案资料,以判断断路器是否漏气,建立SF6断路器气压监测档案资料的要求如下:
( E7 g5 o. \2 I' w2 p G①首先记录断路器编号、充气日期、气压值(参考厂方气压曲线图,这算到20℃)、充气时的环境温度。 # F* _' g4 w2 p y4 K$ \1 q
②考虑断路器通电后导体发热的影响,还应记录断路器工作电流,通电24h气体温度稳定后的气压,并把当时环境温度下气压值换算到20℃,气压P20a值,就是判断断路器是否漏气的标准。
5 |3 W# L: p( Y3 |③设备投入运行后,每周应填写一次检测气压的记录,其内容包括:日期、环境温度、实测气压。然后将气压值换算到20℃,填入监测卡,并以P20a为基础,在表中记上一个点,此工作要坚持到检修日为止。 |
|