    六氟化硫断路器气密性的检查

    六氟化硫断路器气密性的检查.rar

    4.58 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-30 16:33:21 | 显示全部楼层

    六氟化硫断路器气密性的检查

    六氟化硫断路器气密性的检查
    - C1 D+ n& l" G# D) [许建立 陕西省农电管理局(710054) # }& Y$ |- @3 U% R5 K  P  ~+ z
      - e( U+ d1 k0 ]* H) j
    SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。
    & P& S) @7 e3 m! Z4 k1 SF6断路器气密性的检查
    5 f3 y3 q4 L) u, u; G(1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下:
    , t! @& d- e! k+ ^$ b①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头和阀门有泄漏,必须修好。 # u* ~* b; i) y1 \) j" a, b
    ②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。 3 X9 y& h$ F: f8 p3 h, W
    ③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。
    8 [: q; p+ @( z$ o  r(2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。此法可检出泄漏率约104ml•MPa/s的漏点。
    ' u9 T. `! G2 Z" R* l2 SF6断路器年漏气率的测定 " L6 _% A& n7 a# f4 V- M# Y% |6 h
    新装或大修的SF6断路器,加入运行前必须测定年漏气率。其方法步骤如下: , N2 f) P$ \& R6 ~
    (1)将SF6断路器所有密封环节用塑料簿膜包起来,放置4h,然后用SF6气体检漏仪检测漏气量。SF6气体检漏仪的操作应严格执行其说明书的操作步骤。 + V" |7 u, B1 \2 J% e. j2 T8 Z2 D
    (2)计算每个密封环节的漏气量 $ l$ H3 t. ]5 V0 s4 s
    Qi=Vi•M/4(ml•MPa/h) 3 J, M: Q% M. A7 X
    式中Vi-塑料簿膜与被检设备之间所包的容积,ml
    ' @* h3 f6 j$ ^  Y3 u  M-检漏仪的指示值ppm(v)
    6 J: M& n- T$ n. y  E, D7 `(3)计算SF6断路器的年泄漏率q:
      J  A+ r3 p( V5 Y6 {1 t①如果已知设备的气体容积,则利用如下公式计算:
    1 N5 \1 C, J4 s& V) j" b: cq=365×24×ΣQi/(P/0.101+1)×V×100%/年
    ; s5 J/ i0 T" I- j式中P-SF6气体额定气压,MPa 0 T" c. v1 f) V7 N# h2 d
      V-SF6气体绝缘设备的容积,ml ' k- H  |; C0 z  S
    ②如果已知SF6断路器气体重量,用如下公式计算: 4 I1 G! {# Q; U! p
    q=365×24×ΣQi×r/(1000Q)×100%/年 & _! M: y7 f1 }  L! N/ Q8 ^( _
    式中r-SF6的密度6.14×10-3g/ml
    ! f/ M9 G2 f1 D! F; g  Q-被检SF6断路器气体重量,kg
    * h  l$ N  _& p7 z# L7 Y2 t3 SF6断路器气密性的监测
      ]) O7 M0 _  J+ H(1)利用SF6气体密度表监测漏气率是否超标。其方法如下: 0 {. H7 g5 Y6 G/ \3 C" L
    ①记录投运日期、环境温度、气体压力值Pa。利用SF6气体压力温度曲线将Pa折算到20℃的值Psa。 2 t8 G5 D. E# e: a  d* m
    ②运行30天后再记录环境温度和气体压力值P30并将其换算20℃的值P30a。 7 P: \$ |2 C1 k' O3 G% Z+ X
    ③按下式验算其年泄漏率是否满足要求: # W; D) |6 s% J6 G) I. J
    q=(PSa-P30a)×365/(30P)×100%/年
    ' l4 @+ f$ _% n, R9 {! K式中P-断路器额定气压,MPa , X4 q1 l# ^# l" {) V0 C' g, |
    如果q值小于1%证明断路器密封良好,装配质量良好。
    5 o) B  b1 H( ^% C(2)建立SF6断路器气压监测档案资料: 0 L" R% D( \6 D* K0 _6 p
    对每一台运行的断路器都要建立一个完整的气压档案资料,以判断断路器是否漏气,建立SF6断路器气压监测档案资料的要求如下:
    ( E7 g5 o. \2 I' w2 p  G①首先记录断路器编号、充气日期、气压值(参考厂方气压曲线图,这算到20℃)、充气时的环境温度。 # F* _' g4 w2 p  y4 K$ \1 q
    ②考虑断路器通电后导体发热的影响,还应记录断路器工作电流,通电24h气体温度稳定后的气压,并把当时环境温度下气压值换算到20℃,气压P20a值,就是判断断路器是否漏气的标准。
    5 |3 W# L: p( Y3 |③设备投入运行后,每周应填写一次检测气压的记录,其内容包括:日期、环境温度、实测气压。然后将气压值换算到20℃,填入监测卡,并以P20a为基础,在表中记上一个点,此工作要坚持到检修日为止。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-31 08:54:28 | 显示全部楼层
    我公司正准备上项目,想了解一下此电器知识,谢谢!不过下载需要东西?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 19:39

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表