(二)35-110kV中性点非有效接地系统的线路保护
- c. S9 I K/ U# x* ^
0 B! B& R5 V. a$ M- i! I) d1.总体配置原则
: U" R9 @6 l3 R$ k c' g (1)宜采用远后备。+ g6 [8 N% j A9 I5 C; `6 N$ y
(2)线路故障,必须保证发电厂厂用母线电压不低于额定的50%~60%,否则将快速切除故障,而不必考虑选择性(可采用重合闸来弥补,前加速方式)。& _- D. x2 J1 o4 E1 G
. c3 L1 z8 c; u3 y6 n+ S7 s2.相间短路$ N% [( e1 h# `0 p
(1)可设置电流电压速断保护+过电流保护做后备。测量元件是电流元件时,可选择低压元件,设置负序电压元件作闭锁;测量元件是电压元件时,可选择过流元件作闭锁。
1 m0 O3 t9 ~( ~1 V (2)多电源网络还要引入方向元件。
0 @+ E. p, p# \! `5 t (3)当灵敏度、保护范围等实现有困难时,可引入相间距离保护。保护定值设置范围及计算精度要考虑短线路的特点。保护应有抗过渡电阻和振荡闭锁功能。 v* V9 R" v2 F/ V6 C+ ]/ z: t
(4)条件允许,优先采用光差保护。
7 \4 e% t8 M9 S6 b" B0 `2 f$ |
- L: {! j8 [ p" T0 o0 J+ r0 \3.接地故障
; I; Y( Y3 W% B3 X8 L# C' q4 V 由于是非有效接地系统,接地故障属于小电流接地范畴,具体可参考(一)中的说明。这里补充一点,在110kV网络中,中性点接地方式可能会发生变化,原先有效接地网在失去部分接地中性点后可能变为非有效接地网,而一次PT的开口三角配置都是按有效接地网来配置的,即开口三角采用100V的绕组输出形式。这样的PT的非有效接地系统中发生单相接地时,要送出300V最高的电压,在微机保护的零序电压输入通道设计时要考虑这一点,以免通道溢出。
2 g. D0 @, B9 e/ u5 O
" `; T J% S( v4 n4.联络线路上可考虑增设解列功能。0 L6 a3 s6 R, E; e1 z
/ X8 k' U9 m: u2 L5 B5.装置具有三相重合闸功能,重合轮次可根据需要整定,重合启动方式可选择不对应和保护启动。重合方式可在检无压、检同期、直接合闸等方式下选择。对于检同期,要考虑异步系统和同步系统,调整不同的方式,保证两者下都能可靠合闸。设置必要的闭锁开入点,来闭锁重合闸。
; [; @% s5 k* r9 G0 U( y
9 ?+ C$ N3 v. q# Q5 j) c6.其它功能可参考(一)。 |
|