有关线路PT绕组的问题?????
! z/ m7 |/ G0 ?我想请教一下,线路PT在什么时候用100V的绕组,什么时候用57.74V的绕组??????????????
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-4 20:03:23 | 显示全部楼层
    有中性点接地的采相电压就是57.7 不接地的用线电压100V
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-4 20:59:28 | 显示全部楼层
    应该是根据不同的接地系统选择不同的PT变比,而不是选择绕组的问题吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-9 17:30:30 | 显示全部楼层
    楼主说的是大接地系统的PT,绕组副边的输出为57.7V或者100V,57.7V的输出一般用于测量相电压,100V的输出用于测量零序电压,保护采样一般用57.7V的,此绕组称为二次绕组,100V的一般接成开口三角,用于测3U0,保护在正常情况下一般不用此外接3U0,PT断线的时候才用。: [' c% }) T6 }* ~# A7 _) S8 R7 z
    小接地系统的PT二次输出为57.7V和33.3V,同大接地不同。原因很简单,都是为了在单相金属性接地时输出的开口三角电压即3U0都是100V。