主变差动保护怎做(就是电流怎么加)

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-25 13:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我想讨教一下做主变差动保护时,各侧电流应该怎么加,差流和制动电流又是怎么计算得来了,小弟不胜感激!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-25 16:10:48 | 显示全部楼层
    你要考虑相位校正和幅值平衡。
    9 m6 C. ]1 K; r3 d比如变压器绕组1要进行如下的相位校正,) A' B- p* t3 a6 D6 m7 S1 _# A" O1 E
    IA=(Ia-Ib)/1.732;IB=(Ib-Ic)/1.732;IC=(Ic-Ia)/1.732。
    : ~4 X: e5 W6 h: W5 ?$ {则你在绕组1侧加单相试验电流时,比如加A相,要考虑到由于相位校正,在C相会同样出现反极性的电流,这样,在主变另一侧(不做相位校正)绕组2侧加电流,除了在A相加电流外,还要在C相加一电流平衡掉绕组1侧的C相电流,而试验时调整绕组2侧的A相电流的相位或幅值。
    0 v6 T" B1 u. w6 o; Y7 R" q另外,要注意,各侧还有个CT变比的匹配问题,这就是电流幅值的一个倍率,试验加电流时考虑到这个倍率即可。

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +2 +135 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 135 谢谢新人同志的无私解答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-25 17:10:38 | 显示全部楼层
    很厉害楼上的专家 每次的回答都很内行看得出来是专业人士
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-10-25 19:44:38 | 显示全部楼层

    回复 2楼 yuanzhen 的帖子

    谢谢,果然厉害,虽然还不是很懂,但开始明白点了,因为我是刚工作不久的,所以对这个问题还是不太理解!