    看到一般接线图都只有一套滤波补偿装置 但当单级闭锁时如何操作呢 有开关 进行倒闸?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-8-12 15:28:39 | 显示全部楼层
    没有实际直流数据 暂且认为分开设计吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-13 23:54:09 | 显示全部楼层
    不存在分开不分开的情况: \* g. u7 }# h4 S+ v/ `
    交流侧滤波器都是分组装设的   当发生单极闭锁的时候   切掉一部分就可以了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-8-14 08:58:05 | 显示全部楼层
    哦 明白了 谢谢楼上的。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-1 16:53:11 | 显示全部楼层
    分级设计!!