    论文文献
    标题: 微机保护开入量回路的有关问题分析
    作者:
    所属专业方向: 微机保护
    摘要: 通过对开入量回路构成的各个环节以及多起典型保护误动事例进行分析, 表明微机保护开
    入量回路设计中大量使用的光耦方案, 存在动作电压偏低、动作功率偏小等问题, 从光耦器件的选
    择、光耦回路的设计、外部接点的引入到光耦电源的使用等各环节, 均应采取一定的安全可靠措
    施。装置内部元器件及读取回路的设计上, 需要特别注意动作电压、动作电流、电平配合等问题; 应
    该采用中间继电器对现有的重要开入量进行重动; 光耦开入电源与变电站直流系统应进行有效的
    隔离; 尽量少采用长电缆直接跳闸方式; 尽量减少微机保护的开入量; 优化保护内部逻辑, 提高开
    入量容错能力; 要提高保护装置对开入量的监视与报警能力。
    关键字:
    来源:

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    通过对开入量回路构成的各个环节以及多起典型保护误动事例进行分析, 表明微机保护开  }" c; S6 k% s" G" v
    入量回路设计中大量使用的光耦方案, 存在动作电压偏低、动作功率偏小等问题, 从光耦器件的选
    ( D4 u1 W. l9 F5 H: v+ O择、光耦回路的设计、外部接点的引入到光耦电源的使用等各环节, 均应采取一定的安全可靠措2 g1 [! @, |3 `8 V
    施。装置内部元器件及读取回路的设计上, 需要特别注意动作电压、动作电流、电平配合等问题; 应
    $ @. ~/ [; L; [0 H$ j% Q该采用中间继电器对现有的重要开入量进行重动; 光耦开入电源与变电站直流系统应进行有效的( Q% l8 t% E4 f3 ~4 j) w- z1 l
    隔离; 尽量少采用长电缆直接跳闸方式; 尽量减少微机保护的开入量; 优化保护内部逻辑, 提高开* F0 ]$ H8 H* x) e  m
    入量容错能力; 要提高保护装置对开入量的监视与报警能力。

    微机保护开入量回路的有关问题分析.rar

    72.23 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-13 11:05
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-22 21:15:49 | 显示全部楼层
    ::大笑:: 没人关注,呵呵,::流泪::
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-31 20:40:27 | 显示全部楼层
    微机保护开入量回路的有关问题分析   【查看全文】  ) \/ W+ Z% g; g
    6 q. B; c6 {1 j: H$ Q2 F
    4 G" N- M0 D0 q# C7 ~/ S9 o6 H: w

    ' E: T( c( v  E+ _6 U   
    ; j' Y! D- c' }* i   英文标题:  Problem analysis about binary input circuit of microprocessor-based protection   
    " [3 Y7 @' E4 K8 j6 ^  作者:  常风然  ; 高艳萍   ' Y2 ~8 Q; N# Q' G* s5 d& j
      作者单位:  河北电力调度中心,河北,石家庄,050021;河北省电力公司,石家庄培训中心,河北,石家庄,050031  
    % v0 l( I8 T' I; M' z' ]  a, w   刊名:  电力自动化设备  , q0 g. H1 n6 G& a- B: ?. u0 p
       英文刊名:  ELECTRIC POWER AUTOMATION EQUIPMENT   2 h. e) r* X3 C; y# A1 X6 l, M  U5 B
       年/卷/期:  2008 /28 /2   
    : o+ ?  ]+ j, b8 P6 G   栏目名称:  经验交流   
    2 X' C, j9 v, O' N& I  分类号:  TM77   * q" e4 y! E/ Z
      关键词:  微机保护  ; 开入量  ; 光耦   
    % D8 y/ C5 }! Y+ Y   摘要:  通过对开入量回路构成的各个环节以及多起典型保护误动事例进行分析,表明微机保护开入量回路设计中大量使用的光耦方案,存在动作电压偏低、动作功率偏小等问题,从光耦器件的选择、光耦回路的设计、外部接点的引入到光耦电源的使用等各环节,均应采取一定的安全可靠措施.装置内部元器件及读取回路的设计上,需要特别注意动作电压、动作电流、电平配合等问题;应该采用中间继电器对现有的重要开入量进行重动;光耦开入电源与变电站直流系统应进行有效的隔离;尽量少采用长电缆直接跳闸方式;尽量减少微机保护的开入量;优化保护内部逻辑,提高开入量容错能力:要提高保护装置对开入量的监视与报警能力.   
    : Q9 U) m; k, \6 K: o5 C3 e3 O# B5 |      很好啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-3 20:42:10 | 显示全部楼层
    不错啊,谢谢分享!!!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-1 12:46

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表