TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
|---|
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢" }+ Q9 G/ Q+ t" @
现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:
/ w6 S1 Z9 V) G' {0 l4 q: _+ o' u( \0 [ K* s
电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算
+ q; j+ Y2 ]: |( _' N) R: m% x1 {【输入参数】:9 \, a7 | K+ ^, `( G% C
线路工作电压U = 10 (kV)! {1 U$ _4 g$ u: e1 l b
线路型号 :通用# l9 @ R6 b8 q# t$ J, [, I, K
线路截面S = 150 (mm2), R' h% r# w. |. F
计算工作电流Ig = 230 (A)1 p9 a+ g( f( A; a6 Q/ ]& B( p$ f
线路长度L = 5 (km); ~+ W) x) y" Q; [) w0 Z, P
功率因数cosφ = 0.8
1 Z( F9 T, b0 k% b; T6 ]0 }+ i 线路材质 :铜
9 o1 V# H. T+ H6 y& h【中间参数】:
# w# d. X1 D' `9 K$ c 电阻r = 0.123 (Ω/km)- S( q3 F* M( N, K7 }
电抗x = 0.072 (Ω/km)8 w8 P1 X! k6 R# |
【计算公式及结果】:. }! j# e. | d
10KV-通用 线路电压损失为:! f* I) a1 [, h, |; h8 @( f" _
ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)( [* O1 C% w9 B( c
= (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6)& i" d: j8 m7 H4 p* f6 ]
= 2.82 A* E) Y! c" o+ ?+ q# r
【结果说明】:" e$ A/ U6 w' z
各种用电设备允许电压降如下:
5 z* G. P9 ]% D w0 e1 T! V# X6 D8 V 高压电动机 ≤ 5%;& |7 u/ ?8 Z7 \! K/ [
低压电动机 ≤ 5% (一般),
3 H$ k. C3 f7 q% ^$ w" Z5 e) ? ≤ 10% (个别特别远的电机),* R0 B3 L3 b0 M
≤ 15~30% (启动时端电压降);# D9 e/ G1 U" F( F$ `
电焊机回路 ≤ 10%;
6 R: b* E; S9 H( T 起重机回路 ≤ 15% (交流),+ p) a2 E. E) o5 P2 c4 H5 |
≤ 20% (直流)。 |
|