奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢
) l. |7 q7 q- K3 O, g. ]现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:3 n& h. M! Z8 T$ ?8 T
, s: R9 _0 M. }+ a/ g, l& j
电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算1 u; D* [# j9 ~) S: a
【输入参数】:
8 _2 J8 G) P4 n5 p; z& H 线路工作电压U = 10 (kV)) p7 g$ W- h+ u1 @
线路型号 :通用
7 S; \" c0 C9 [$ ? 线路截面S = 150 (mm2)
1 {' G% i# V+ y 计算工作电流Ig = 230 (A)% P, Y6 z4 R4 h
线路长度L = 5 (km): b* O3 S; x. J/ L' D/ Y
功率因数cosφ = 0.8
! P8 L" c' w; [ d3 Y 线路材质 :铜) e5 m8 J; j P- y1 X
【中间参数】:3 ^; v/ w' R' @' Z! H. F
电阻r = 0.123 (Ω/km)3 e, \, t, M) [$ V- n# M
电抗x = 0.072 (Ω/km)
7 b3 x- }' r2 s! v: ~1 j8 ]6 U4 E% R【计算公式及结果】:& u! n' k/ N8 _# c. [4 p
10KV-通用 线路电压损失为:
5 F) ^- X( C9 w ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)
% c! u5 P% a+ o! \2 z% @9 e9 | = (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6)
8 Y* M0 R! O5 u* V! ~ = 2.82
: ^& B. x% H4 k: ^7 Y. l, i2 j/ u【结果说明】:
/ c [7 Q: E( e 各种用电设备允许电压降如下:3 i% O( Q b. `5 @# O
高压电动机 ≤ 5%;" F6 z- C4 \5 X3 M' y! b* b
低压电动机 ≤ 5% (一般),
' k2 [: k3 i: _( b3 ] ≤ 10% (个别特别远的电机),; u% r; E2 f5 N' D( d0 j1 p
≤ 15~30% (启动时端电压降);
* z+ M, f5 p( _0 A% k5 S8 E$ { 电焊机回路 ≤ 10%;
9 z( h2 q4 K( e- N% j# i9 m5 D 起重机回路 ≤ 15% (交流),
& A5 @; Q" i# l" z/ } ≤ 20% (直流)。 |
|