请教关于主变中性点接地的问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-27 18:53:35 | 显示全部楼层
    在供电调度中心运行规程里面看到一些关于变电站中性点的资料:: t6 k  f- U/ @2 J  D7 P1 q
    △110kV主变中性点接地方式由调度中心确定。3 M* R6 x0 P0 v' i" U0 p
    △投、切变压器时,该变压器中性点必须直接接地;变压器并入电网运行,其中性点是否直接接地应按继电保护要求执行。# P" N) H6 N! ]. L
    △两台运行中的变压器中性点接地方式转换时,应始终保持至少一台变压器中性点直接接地。
    - u! g' i; c9 y+ Z3 W; c+ Q△主变中性点接地方式改为直接接地:合上主变中性点地刀,使中性点直接接地。8 h% l- j- V# A: T/ Y, M. h: q
    △主变中性点接地方式改为经间隙接地:拉开主变中性点地刀,使中性点经间隙接地。
    - _# B9 R! _+ e* }% g( A△线路充电一般应选择大电源侧为充电端,充电端必须有变压器中性点直接接地,220kV及以上电压等级的长线路充电时必须避免线路末端电压超过允许值。% O# u, o4 T* R3 ?
    △向母线充电时,必须投入有足够灵敏度、可快速切除故障的继电保护;用变压器开关向母线充电时,变压器中性点必须直接接地。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-27 20:30:15 | 显示全部楼层
    首先每条母线就是指运用中的母线,这条母线不论有几台变压器并列运用,必须有一台变压器中心点直接接地。“或”就是二选一,要么一台变压器中心点直接接地,要么经放电间隙接地。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-27 20:33:37 | 显示全部楼层
    11楼那位兄弟,谢谢了,那个运行规程有没有电子版的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-27 20:47:58 | 显示全部楼层
    总之运用中的母线必须保证有一条回路。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-29 15:49:04 | 显示全部楼层
    呵呵是一般的供电局里面的文件  1 x; H! B" R5 p7 B
    不是国标或企业标准
      o' [  B% D, j8 E仅摘录关于变压器中性点的内容而已
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-18 17:44

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表