第十篇  直流系统运行操作规程& p4 u1 W% v. I
第一章        蓄电池及可控硅整流设备技术参数
7 z  |5 G1 a4 Z. h/ B) c  W( T5 {8 ?    大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。
! M5 W' c; A/ J, |2 T3 A1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数, h( @" R. o# P2 o6 ^% E
1.1.1 Ⅰ组电池
+ b6 I8 s5 J- r7 L- h+ y     型号 圣阳1GM—300  2V/300Ah  6GM—100  12V/100Ah6 V5 R* c- T) ]: }- V% B9 E/ ~  u
     容量   300Ah   100Ah
5 z4 c8 ^0 i$ z( z     单只电池电压(浮充) 2.23伏   12.25伏
9 |0 y, r3 C4 F- G. ?2 f7 |+ d     产地  山东曲阜/ ~: K8 r# M7 g- ^/ ?
1.1.2 Ⅱ组电池
- P; ~7 e0 R/ k9 [% K/ ]/ O* M+ E    型号  三瑞UPS—300   UPS—100
; H% T8 q1 f- [; f0 o    容量    300Ah   100Ah! f+ f* B3 B) v" A6 X3 i2 [9 Y8 ^
    单只电池电压(浮充)2.25~2.30V  12.25V* |0 H+ \* Q4 q  s2 _+ _
    产地  
, q6 u+ L& h6 o$ e- ~% g5 \( d# G1.1.3 Ⅰ组充电机参数1 ~% j5 q" d! d
    型号  ZLP—220/48V" D! [. b) x" J, Z) d
    制造商: 南瑞公司
1 B3 K- N% l, n3 u5 `2 M! r    额定电压  Ue=220V4 u4 T' J( T% m! F8 l
    额定电流  Ie=60A$ [( n9 Y+ S9 v0 P/ a8 g* D
    交流电源电压  380V
+ H4 Y4 a% ]$ ~    输出电压范围  110V—308V
. w5 K6 G6 Q7 D$ X    输出电流  3A—60A& ]( t& O, }. I" j' R, Y
    稳压精度<0.5%
& \0 g4 e) ]$ a" w    稳流精度<1%/ m% W' B+ Y4 J. T( v; H
1.1.4 Ⅱ组充电机参数& D  p$ e2 s1 j% G
    型号: DKZ-220/48V
6 L% f- B5 O" w% X* q! A    制造商:南瑞公司
# s0 P" h, Y! |) Y输入电压 : 三相交流380V±15%
* P7 ~$ g8 C7 t- g电网频率:50Hz±10%5 [) {! c' s2 b# ]1 [" n
输入过压告警:437V±5V
, e% F, d; o" h6 k5 F: |/ i& O输入久压告警:320V±5V3 O9 B4 I, a& j% W2 W3 G
输出电压范围:180—320V连续可调
# F( b  P. S0 `9 i输出限流 :(30%——110%)×额定电流×
+ s% j$ h; w+ t4 @* N: q' q    稳压精度:≤±0.5%
( s  ]3 h( W$ S' ^$ y稳流精度:≤±0.5%' o# Z* D- T( R. x
纹波系数:≤±0.5%
! }, I$ L$ p7 s. A- _; K4 X效率:≥94%
/ h  u/ ^0 _" d. g1 z: H" m  \输出过压告警:325V±5V
# x- ~6 h3 h* b. r& ]$ J输出久压告警:196V±2V
' h' z7 k5 w* Y# g绝缘电阻:≥10M; E: v* H& W4 a
绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。, E  s1 }0 q4 ~0 ~
相对湿度:≤90%
$ y( M7 [1 b0 p环境温度:-5℃~45℃
: z0 l2 b- I; o- m% v可闻噪音:≤55dB' B+ N0 g) k, y' W, o
1.1.5 48伏2Z整流设备参数
) _1 _  v& n2 W$ t5 r4 f4 I4 m    型号:WZ2/5
9 n4 G% {5 e! ?% I    输入电压:三相交流380伏& Q+ }) \! {2 b: q9 M
    频率:50HZ+ u9 J) H6 Z4 Q0 r
    输出电压:48伏
" t# A8 ^+ w, Z4 ]7 b. Q6 `    输出直流电流:20A5 ~' V1 A* ^/ Y
    稳压精度:48±3%  
+ b  |( R, ^* d8 z" x
" ^; X) H" e$ U$ S第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项
8 [  H# Q! h; a  Y" |7 r" C, j% X2 _+ z9 k* W; w% U6 x
2.1蓄电池的检查项目) \$ h; L* ?( D* x8 v* `6 W( G
2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;
6 O9 [$ m, J2 w2.1.2蓄电池有无渗漏;4 j+ U. ]' H$ E+ X. T  g
2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;
. m$ Y/ z9 P& j  S' P# f2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;
1 a8 m, {4 N1 T: K0 h' t# f2.1.5室内是否清洁;
, k2 U/ k6 v& ]# K- {2.1.6电池有无异常。
/ M* d& p2 h! W0 l8 S2.2蓄电池的维护' _* g8 v# t3 P( ]+ P) G- r% r
2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;4 ?( f) I# `- M% a7 A' ]' m
2.2.2定期进行蓄电池的充放电;! x5 n8 o! V: `$ |
2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;! O. d4 M5 j( Q5 ]# _7 n8 `+ P* H
2.2.4及时为落后电池充电。
7 R3 a. \; P( T) r2.3注意事项
$ I3 x" c& |1 Y# A+ X; O2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;
0 X! e9 v) l! B. h2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;
7 `0 }' f& _9 A8 }6 a' i7 B2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;& h' W9 T; R( y. |
2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;) i; F( D* K$ L! k
2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;
" H0 `2 d; ]4 M, A2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。6 S9 z+ {1 G4 q/ n% O
; o6 ?* U7 H4 {; f, {+ O& h
第三章  直流配电装置的运行操作) x5 ?3 m1 G6 q$ B! F) g

( W1 N+ g+ T/ b0 U# Q7 E3.1直流配电装置的构成以及运行
2 p0 `& y7 A& V/ x3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;: ?( z: f$ n" Q, H
3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。* g2 f) f; B; A3 {  u- a8 T6 y- h
3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。* C: `7 Z6 B  [' x* T2 G
3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。
! ?' e8 P4 o+ K3.2直流系统切换操作. H3 u, R$ {7 F; w+ A0 D" H
3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行
6 k6 B7 a8 e9 }# o5 {, g3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。4 j/ W- k: P' Q" \5 d2 D' b
3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
1 s+ `% n* L: d; P" y3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。
4 ?# j" e/ j- G3 r3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。/ P4 j! `4 }5 B$ }
3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。( a+ A- o+ [' f  y( G
3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
/ O- X3 }0 e- H4 W; C3.2.1.7检查两组充电机正常。7 \: M6 n% o+ R+ y4 K
3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。
& x+ Y: [* B" V3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行
2 y0 I! u2 _$ b! n% R/ K3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。9 R7 ^' m/ N8 v
3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。& W8 A& L6 E" o- M& y, ?
3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。
. M/ @1 i- I& p/ y" d3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。  G# H# h* B. I5 i8 ^4 |! t
3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。- ~# l$ D8 U* P- W4 P, l
3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
  U) E- e$ Y. H/ J" {5 E3.2.2.7检查两组充电机正常。) M" Y. s4 S# @/ J$ {) C
3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。; ^; I7 `  Y% t% M5 H
     切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。: A5 H) d* n1 e0 X" x/ p& Z
3.3  48伏直流配电装置的运行
0 J8 Z! p6 F# x% ?0 z, w48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。) {# E- X1 ?; K# }
, p. J" O. `' n# Y) R
第四章  充电机运行方式* [# ]- F1 J* k  G

- J7 X6 a5 s2 u4.1 Ⅰ组充电柜  q8 n# L- f& w
4.1.1浮充运行方式:+ U8 z( Z+ o; r
按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。
8 o. J9 S0 h# {) T0 p4.1.2均充运行方式:! [" X, U/ V* q8 x- I. Z, O* \$ x
按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。
4 z7 _" A; m( R* D. m4.1.3手动运行方式:5 h/ H9 {: Q% ~& d
按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。5 q2 S$ u7 V4 }1 f% M7 g
4.1.4逆变运行方式:7 A3 [3 M; n* u; P0 O  v) d. ?
逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。
1 H1 U; ^6 J, b; y" ?: V: {) j! X逆变运行操作步骤:
4 j5 l9 H3 E; m) R0 R4.1.4.1充电柜退出所有运行;* B, d8 N  k0 Y4 e/ q2 K
4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;- j3 t- k( Q' U: [" Q+ \
4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);0 U# m; K9 Q8 h4 G
4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;8 p, b# i& M$ q5 U
4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;7 s, ?* A$ T) n5 c- @! O9 c5 l5 _
4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。3 G( a, |8 b# U# v) ^4 D+ R% K
以上操作步骤必须按顺序操作!
2 [6 G% H' K2 t* Y% d1 O, ~7 w- ?# o
警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备!* A6 g- t4 P; R% Q( o- v

; z& L) t% K2 r7 P4 v进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。
8 ~9 a3 o& l& ^9 g: p  P2 N$ D7 v3 Y逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。, }& w. ]" ~1 C& Q' P* L- s+ I
4.1.5控制器运行方式选择& Y9 x4 C8 d2 l* U' \
4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。, ~' c. S. B% }6 l
4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。
' A1 U( A7 S) v! H" O; d1 l
' l5 L/ Q% i" L! N注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!
- C( z6 D, i5 L# K* j. Q! ]! l  i2 |2 Q+ c" B  Q* ~0 ]1 m' a" ~
4.2Ⅱ组充电机
! u- z' K) i5 U5 E* Y' Y4.2.1开关机、均浮充操作; Z$ j! K4 M4 E
4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。
1 `  s1 Q/ _( t" W8 T" }! ^- I( M4.2.2模块参数设置:, g2 o, v( k0 u4 o
4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。' F1 w' D* S& }( X( I* C0 @
4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。
) u. {# |$ \* \4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。8 A- V" t' W" u, G1 h* W
4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。
+ E9 x  }5 N1 g) O1 C3 W4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
% Z2 }6 K0 z8 Z, _1 E( D4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。$ I( L$ U( z( ?' I1 W0 Y& }4 V
4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。
3 Z. P/ c3 b; D0 g% ]4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。3 p: B) W" i( ?( I9 d! U& Q
4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。  D: L' j+ F& ~3 @3 j, W; d! ^
4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。
$ B" p, @& Z. ^4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。
7 m- G' M/ T. Y8 s2 y, z8 g4.2.3模块校准; B3 A; l3 d% x$ f
特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则
( G; j7 m9 l+ Z! V! P4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。2 m' r1 K( I- d8 a
4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。/ w& X' F5 M, x8 H8 B: S5 t
4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。: e4 n5 @, a9 o) x& @$ p
4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。" d" ?7 z! }1 s$ `) C. U5 P( `" u
4.3 控制母线(KM)电压调整
5 K9 @$ m3 q9 h# i- l4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。
8 {( F+ T! ]' M- B1 r4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。( Y. i! d# W7 ]" ^1 v
4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。
/ }- f5 n$ r- a6 O; v: \( J1 W# z$ v+ F7 S6 }; l3 e
第五章  蓄电池组的充放电
# u* X# Z/ K- x
5 q: H2 y+ U+ O2 D5 W5.1充电# ~, A: n1 {. Q% W+ d
5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。
* }% u% Q/ O$ E5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。. k" N" ^! ^5 q1 _6 c% p2 @
5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。
; C7 p; E, _, p/ U/ }5 Y. K5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。# o, I* w3 [8 k, R/ n
5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。
, G  N$ h0 M3 D; ~( p4 ~. W3 I5.2放电
* z- |, g6 o1 {2 a$ I* m5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。
. C) a1 S& K% A6 s5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。
2 r6 j4 a4 y( T1 h4 m+ Y3 B表1(Ⅰ组)
+ r2 O( M. z( w& o/ i; D放电电流(A)        终止放电电压(V/单体)
' m4 b7 J6 \1 U3 w. E5 F(A)≤0.1C                        1.800 M& W) a2 G) G4 C5 G3 E  @
0.1C<(A)≤0.2C        1.80
% K# W/ {. B* w0.2C<(A)≤0.5C        1.70$ ]5 \% U( z6 ?$ k( @. t
0.5C<(A)≤1.0C        1.604 G- _5 o3 {4 g7 t6 m0 b* {3 T/ g
(A)>1.0C          1.50( ]- L. Y& \8 H# O, {5 c$ i

# I2 X! `2 D( {5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。
# W$ e/ Z# n$ }, m7 Z放电时间与放电电流对照表(25℃)" Q+ ^( g8 K6 D
终止电压
  j) Z! G# ?. j5 f% C3 ^* d( }时     间        1.85V        1.80V        1.75V        1.70V        1.65V+ i' C0 {1 b- G5 }* e+ K# g
1分        428        600        708        810        938
/ b8 ]  D, U1 }+ k+ m) r$ ^5分        399        536        606        667        731
# d" W# ?; l! L+ Z5 o10分        357        455        500        544        588
$ t* c6 H$ ]( ^0 @4 s- _15分        323        390        427        455        483
& M3 e( @0 ~- y. ]) s& l5 u20分        291        345        371        390        414
: D  v& o- c4 W& V' K* C25分        265        309        330        345        360" F, v" _6 g# j* O( m4 e
30分        240        283        294        307        3239 Y2 t! b- |. q) f# p
35分        222        256        268        279        291
6 R% I$ _3 k( ~& U* _0 t40分        203        236        250        259        2650 F) X  D- k) u' x! o
45分        191        222        231        241        2464 g0 ]1 ]1 K! ^# K( w: _2 r
1小时        162        182        190        196        203) @7 `/ O" k& X
2小时        100        109        112        117        120
/ e) a& o. t4 [: \5 {, q3小时        75        81.1        82.2        84.4        88.26 w3 |( u$ |9 r
5小时        49.2        53.6        55        56.6        57.6
; d* O% m: j  D: S5 i/ w! r8小时        34.1        35.7        37.4        38.5        39.5
0 v- @" j+ E  e$ V: h" k% @10小时        28.2        30        31.2        31.9        32.7
7 X: A0 \& c$ U+ J- D12小时        23.9        24.4        26.4        27.3        28.1
) Q) `: [% o2 E* i24小时        13.7        14.4        14.9        15.9        15.7
/ Q) U/ n+ z/ H
/ d4 e! n3 `8 B; `7 w* {# K5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。/ s  p" }: J9 m) A1 e% g" I" ]8 w9 }7 f& q
5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2387 天
    连续签到:4 天
    发表于 2008-6-20 16:29:41 | 显示全部楼层
    支持楼主大公无私的风格!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-2 19:18:35 | 显示全部楼层
    在此先谢谢楼主了~~~~~~本来还以为是要下载的呢~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-6 19:08:30 | 显示全部楼层
    讲得很全面、具体,对运行人员了解直流系统的运行维护、操作注意事项有很好的参考价值。不过各站的具体情况不一样,楼主那是一组运行、一组备用,有的地方是两组分列运行,所以具体操作步骤要以当地运行规程的具体规定为准。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-12 20:26:08 | 显示全部楼层
    回复 1# zjzaj
    " ^: K6 d& C4 |; C
    9 X+ K5 W% i' l9 i* u8 y6 I7 h* `7 j7 P6 M/ s7 w& u
        不错,想看一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-14 10:07:41 | 显示全部楼层
    直流这一块,现在运行人员的薄弱环节
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-17 15:17:23 | 显示全部楼层
    不同的站情况不一样,应实际参考本站的运规
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-22 09:02:27 | 显示全部楼层
    我要找直流系统运行规程,不知道这个是不是