第十篇 直流系统运行操作规程$ R& I9 @* J2 U6 n( _5 o1 L
第一章 蓄电池及可控硅整流设备技术参数' Z, f6 v1 R8 g/ e* r$ Q% O2 w
大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。9 w$ @0 R8 ^) C. B
1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数
" C0 K, ~* G' C% n; W4 S1.1.1 Ⅰ组电池
4 j; k- H* N* p9 S 型号 圣阳1GM—300 2V/300Ah 6GM—100 12V/100Ah
7 U, H- e5 l3 M: l" O6 `3 [ 容量 300Ah 100Ah5 Q# p4 \/ q' P$ G4 ~) a2 x ~
单只电池电压(浮充) 2.23伏 12.25伏
B# P; P9 h& p 产地 山东曲阜) f* W { T2 F6 X+ D
1.1.2 Ⅱ组电池% F: h" {, e p6 d4 x: q6 Y
型号 三瑞UPS—300 UPS—100- v2 w+ w7 @! Z" ]4 B2 {. D7 h1 t
容量 300Ah 100Ah
2 L6 B" F, j: |3 d& V# b 单只电池电压(浮充)2.25~2.30V 12.25V/ h/ L* e8 |* V9 K# v5 ?$ [- }
产地 L) j$ x& N8 t3 r
1.1.3 Ⅰ组充电机参数
0 \3 {0 P4 S( l+ h, ]5 {; P, s 型号 ZLP—220/48V! {8 j1 f4 D) b% M' z/ c
制造商: 南瑞公司
* K2 [: Y, l/ A: g) O 额定电压 Ue=220V. ^4 A* K4 d: d9 J3 Z1 d& l
额定电流 Ie=60A
1 W6 p# g5 Y6 w2 r 交流电源电压 380V j( H1 T! |0 k/ H( _# y7 |
输出电压范围 110V—308V
. h4 I# j/ ], R5 W" q7 X 输出电流 3A—60A
# w& D+ B4 `3 t0 o# X o7 ~. e( K 稳压精度<0.5%/ K, \& b' C1 k/ M5 Y- I
稳流精度<1%
0 M2 W) H0 c% Z# N) I1.1.4 Ⅱ组充电机参数
! k) w9 m3 T" h3 C/ X, n: o 型号: DKZ-220/48V! Y4 I$ \( a+ B" A
制造商:南瑞公司
- e$ @: H# s9 o) w9 Q; k# j8 u6 a& W输入电压 : 三相交流380V±15%0 K6 b u, q' n
电网频率:50Hz±10%
4 }% L6 N2 V3 J: l输入过压告警:437V±5V. E. W5 T$ V, F3 u/ k; _* Y; k4 X
输入久压告警:320V±5V0 H, ~8 q6 P# V7 Y7 x$ J0 ^: Y
输出电压范围:180—320V连续可调
8 n4 L, B. L" h$ @' b+ }输出限流 :(30%——110%)×额定电流×
+ C' ~# z$ q# K# ~5 } 稳压精度:≤±0.5%6 C, N& V& q' M( A( F j2 n2 I8 b
稳流精度:≤±0.5%* W$ i4 z' H2 }7 Q% u
纹波系数:≤±0.5%4 O. d* d; i% y, o4 B6 X2 z8 D+ B6 W
效率:≥94%+ G8 I# \! E% f6 F/ `
输出过压告警:325V±5V
/ R0 |! y# |* k4 {/ q; N输出久压告警:196V±2V6 d3 Z* c4 u! u! z! W
绝缘电阻:≥10M
: l' ~3 e2 U; A绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。$ `# M x. x. g1 ?+ s, X: K' A, S
相对湿度:≤90%+ A$ r0 {( e5 ?8 s8 ?% q
环境温度:-5℃~45℃
5 x2 X) g& K. F& ~2 M, F可闻噪音:≤55dB3 o9 |- R( M7 z/ l6 U
1.1.5 48伏2Z整流设备参数
- T2 A: f( \6 y0 E0 J+ A. S 型号:WZ2/51 ]2 N% x: ]) K' J: v
输入电压:三相交流380伏
0 L! ], x w" _ g: _8 r$ d; D 频率:50HZ
- w, N `7 x8 Z+ u% N 输出电压:48伏3 j% N) X8 l: H# T2 y Q
输出直流电流:20A
' j ]; q. E6 n% U9 S0 ` 稳压精度:48±3%
& g$ u. O& f$ _# F( k0 n0 H. t) i4 a( m: D' _
第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项, t: i4 H0 ^4 H! u. l
n( k! [. H' [0 J# r
2.1蓄电池的检查项目
9 e. O5 c+ r0 O8 B9 }, T2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;: [4 i l4 L2 v N
2.1.2蓄电池有无渗漏;
% }9 M" \0 `$ u2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;
' m1 I1 Y5 V* F4 Z2 T2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;
7 w+ J& z! h5 m5 B$ J2.1.5室内是否清洁;7 h" ~; A' q# }% Z
2.1.6电池有无异常。
3 t# s7 J1 ~( ?$ u0 t2.2蓄电池的维护' j6 j- C1 w! V6 W7 ?* b" w& N! j
2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;
2 P4 [3 W0 G3 n& U2.2.2定期进行蓄电池的充放电;" g n l2 ]$ \' N
2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;
+ j& q4 \6 z" p3 t2.2.4及时为落后电池充电。7 L Z7 e% _. X
2.3注意事项
( o6 @7 R" @. S% M9 E7 H2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;
k, F& r: u& K# B7 _! W- [0 @2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;
* A# ^3 F; L0 j# L9 h# ?2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;
, C( l9 l- ^6 }7 F2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;
2 r! J% ^$ h/ M; Q# h- h2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;0 U7 e4 Z# x" ^- m7 a3 V1 M# y5 T( T
2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。
$ y9 z6 r6 S+ J; F
. m) b" w1 K9 G/ u4 D第三章 直流配电装置的运行操作
5 q7 s6 m. A: R# u- U* C$ R. u1 M
3.1直流配电装置的构成以及运行, H( s, O% [: ]
3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;
4 p4 `* I$ x. z$ I, ]0 ?3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。
: o$ C( g; m6 a6 X3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。
8 t0 N i( q8 d/ z- D3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。
2 x q5 n* Q: _3.2直流系统切换操作
" z; v a; K+ q3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行
: r- [8 ~2 X5 e( L6 G6 A0 n8 N7 t& M3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。8 ~3 G7 D( \( _2 d- j
3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。7 \5 e* T9 h3 W& p$ t
3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。
4 |* Y/ M: b r3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
- r4 c/ X# M/ D! A' p) O3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。
6 Q$ d) `5 ]' s$ j5 V3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。) ^+ Y; G9 Q& d- j+ D# U& k
3.2.1.7检查两组充电机正常。
. u% Z$ |3 G% M1 K. l+ U+ _0 u3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。9 i& v+ d4 c' b! G9 R" a+ c
3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行5 _) W+ O9 c% t: w' z
3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。8 {2 [ J9 I8 [' S; \2 m
3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
* m) v+ i, {% H2 r3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。
9 }: h3 S& a. m3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。/ p" Q' Q1 W u! n/ V
3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。- `" Q8 L3 t6 x
3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。$ @3 S/ q. l8 I/ O* T& X6 W* N
3.2.2.7检查两组充电机正常。
k5 G+ o8 Z% z6 s$ b9 j3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。+ K& a2 X& c3 s9 K
切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。/ X6 K# O |- w3 D
3.3 48伏直流配电装置的运行
/ V* i. Q% j `9 t# R1 c/ a48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。
* C; U' I3 h# N( I1 K) Y
5 ] U- y+ A2 E3 p8 \" ?5 n0 @第四章 充电机运行方式1 ^: v$ `+ y, a8 T4 Q; H/ X
" K* B K+ D: Y: ]& h
4.1 Ⅰ组充电柜, M1 B5 i/ j+ H( H8 k
4.1.1浮充运行方式:' W5 I- I) g! n) z2 w, a
按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。1 m c* M" o& }5 O" V
4.1.2均充运行方式:
: T' ~8 {- x) g: Q按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。 }7 n0 F' {1 _# M+ I6 N
4.1.3手动运行方式:
5 Q, Q9 g# }$ [6 D按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。
) w5 l6 p, c0 X: {3 h4.1.4逆变运行方式:* k" p8 u9 x% f
逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。' r3 y- O: Z) ~4 v! F& L* v/ n) x. M
逆变运行操作步骤:
2 B d h" K4 G- e6 m& i4 f4.1.4.1充电柜退出所有运行;
+ z# ]7 V+ U/ B9 g, J* Q) a4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;: y5 S, s! Y b9 F/ Y, G. j/ N4 I
4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);, c+ s l( H* L- [9 j$ r( Q
4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;8 O# ~, _0 q- \; X9 n
4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;- L4 N- L/ J; \8 ~+ R/ D8 ?
4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。
% b! n3 y, N2 s, H7 Y7 H( j1 W以上操作步骤必须按顺序操作!
6 L$ L! T0 _) s" I' c9 D
- a# D1 _4 t/ V% [, |% x2 U& f警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备!) R4 m' R5 |4 \. c$ ^
' o; k" v: x" v- H" c, \进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。- @% [ ?) f$ \" [* `& g
逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。
: E( V" m; y. P3 t1 L+ n7 O4.1.5控制器运行方式选择, O3 U3 ^) r. _4 ?2 ?2 R
4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。
/ d1 c M$ m6 j- j4 z- t, B. s7 b4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。
' n. I/ x9 p% g8 h1 o6 X( L: o2 \6 [' {# r9 H! r+ g
注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!9 I7 D& y5 q5 }: [: o
3 m& b5 u: p3 X5 h% _$ y4.2Ⅱ组充电机
' F: q- f( Q4 M- D4.2.1开关机、均浮充操作
) n0 l% ]" y! z4 t4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。
* R0 S1 Z/ j6 j7 X7 ]4.2.2模块参数设置:
- N; {8 o# m" t1 u0 F4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。. C7 Q6 w7 P; B6 R& O% o
4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。
4 P& M5 d v5 V4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。4 t) p- v8 r& U* o) l$ A
4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。( v6 U. ~/ n* x/ b, B) E0 L5 C
4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
1 \7 V `9 n1 ]3 v& N8 B2 z$ n e: D4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。. h% L1 @" h8 n9 C$ M3 C- u* k6 E
4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。" \0 L$ y; }+ m$ |! k3 j6 y2 R
4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。, e& `1 X y2 R$ v1 p
4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。
1 H0 r/ }2 }6 z7 I4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。
6 t: v1 P5 Q& C* Z5 }, E8 w4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。; d Z2 g# c S& W" j# K7 M
4.2.3模块校准
1 m3 t: p9 H4 P& X! W8 i T* ?特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则 T- d0 n0 _( t8 Y2 v. D; s
4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
( S7 z4 e2 h3 A& k$ ]4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
* Y# I0 ?' _4 E! |1 ?2 |5 }4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
i( k8 v% [+ m4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。7 K1 u) u# t2 o6 s# K
4.3 控制母线(KM)电压调整4 e0 u; p6 h" M+ b6 p0 V8 f- R% B
4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。
: h; s, ^2 ]: V1 \" s! n- G4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。2 S: l8 V! l: Q9 q+ a8 Y
4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。
+ G% P* d& h$ `% u8 a2 h$ W7 [6 B' d1 M) a- c% e% g/ l# T3 Z
第五章 蓄电池组的充放电
4 r* u+ F' {9 p; n; p) [4 }( ^# x/ M2 U. I" E. ]( [! t) ^$ G0 B! Y& u
5.1充电. y% L; g0 f$ Y
5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。
, u6 H K2 V5 P4 w; k* g5 D5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。- t; w6 T& U( q7 h3 A2 M# a# w; \
5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。1 Q; u0 {2 p9 O0 I+ H
5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。1 ~1 ^+ N+ H6 v/ S) F Y2 s
5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。
: Z6 W! G& v3 m, T" _- U5.2放电
5 @# g6 w4 x& i& t$ f \+ f5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。 T$ V8 [, e9 g2 N6 e) r
5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。
& g- W0 x) i! l8 C" a表1(Ⅰ组)
& k/ q7 R @& r放电电流(A) 终止放电电压(V/单体)
9 K) @4 K& }" F0 M! Z# \: i6 o. l(A)≤0.1C 1.80 `" M6 b4 d- g0 R% `- V( ^0 v, ?
0.1C<(A)≤0.2C 1.80) o G9 f6 l) v& k) X0 m
0.2C<(A)≤0.5C 1.70
' k( ]5 b7 J3 L" J& _: r4 ^0.5C<(A)≤1.0C 1.60
0 x. l3 L5 B4 q% X- _* }0 m) o(A)>1.0C 1.50
" A* }0 a. d# ], b5 M+ Q
- V5 g& [8 V% ^; s2 {! F9 w9 D5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。
' v/ j& K. ?3 G4 e放电时间与放电电流对照表(25℃)( o. o8 N& L: P q7 {3 T6 m( I
终止电压
! m- M! a# k6 S6 G' w( [时 间 1.85V 1.80V 1.75V 1.70V 1.65V( M8 H v- D8 U' v3 M
1分 428 600 708 810 938
7 c+ l1 u- x/ s$ \3 N5分 399 536 606 667 7319 J- u0 i y) q+ R e
10分 357 455 500 544 5885 n2 P4 Z) S" p3 |! S/ D2 ?* ^/ B2 Y
15分 323 390 427 455 483
% ~: P$ N! y9 X0 @# \9 ?8 z: e: n20分 291 345 371 390 414# ?3 x8 _" O1 V( R" e! S
25分 265 309 330 345 360
& m3 P+ T2 z4 S30分 240 283 294 307 323' a2 y& T% E$ L# e! e& X. [! z- t
35分 222 256 268 279 291' n5 ?0 W O$ Y+ |- Y6 b
40分 203 236 250 259 2652 m% ] F; a7 h( h& z) B6 H' F. h7 K: d
45分 191 222 231 241 246
; V4 ]! p3 [" ^3 ^, w1小时 162 182 190 196 203' o4 t1 b2 R3 `! }* E& `
2小时 100 109 112 117 120
5 C! X& A- \& a; t7 f/ ~/ F3小时 75 81.1 82.2 84.4 88.2
2 @; U7 W" e5 t/ k" |5小时 49.2 53.6 55 56.6 57.6
( ?& {& _& V+ k6 n7 Z6 F' p% H" m8小时 34.1 35.7 37.4 38.5 39.5
& w; g' ]+ }5 ]% I/ n/ N: d. U10小时 28.2 30 31.2 31.9 32.72 `6 T, }& Y5 q9 ~% S: J, p
12小时 23.9 24.4 26.4 27.3 28.1, s" y5 I. ]. D
24小时 13.7 14.4 14.9 15.9 15.7
- h% Q# u1 G7 V% z! T9 Z& X: s) d) b" t
5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。7 D& h$ M* m/ R7 g( N" i& S
5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。 |
|