    硬件构成' W( ]. c- ~( k0 Z7 M- J/ B
    " E+ w& T. Q0 a, o; l9 L  W
    微机保护装置一般采用插件式结构。包含交流变换插件、模数转换插件、微处理器插件和人机管理插件、开关量插件、电源插件、继电器插件等。不同厂家产品所采用的微处理器和模数转换方式不同,但是微机保护装置的结构大体相同,其中的模数转换包括A/D和VFC两种不同方式,开关量输入和开关量输出都经过了光电隔离,提高了装置的抗干扰能力。
    ' J: o  d4 Y, V4 t! f
    " C( g* Q7 w' y5 v软件配置) a* s/ V  q& p' i# @

    % o7 `4 `( k1 k. R/ w装置软件配置一般为一个主程序和两个中断服务程序。主程序包括初始化和自检循环模块、保护逻辑模块和跳闸处理模块。不同保护原理的一、三模块相同,但保护逻辑模块随不同保护原理二不同,例如再距离保护中含有振荡闭锁程序部分,而零序电流保护中则没有振荡闭锁部分。中断服务程序包括定时采用中断服务程序和串行通信中断服务程序。
    / r2 X. B* f8 a  k9 ~& H% C4 \. w( I2 ^" |6 A' J. y( V! V
    装置原理6 y9 p- v2 P9 n& t

    ( E% ^2 F$ W) n" G/ _微机保护装置应随保护对象的不同而不同,亦应随场合的变化而变化,主要是电压等级和设备类型。不同的保护原理所需采集的模拟量、开关量也各不相同。虽然一套装置集成了许多保护原理,但是各种保护原理仍是独立的。