论文文献
| 标题: |
基于固定电压幅值电压稳定性指标的静态和暂态准确性分析.pdf |
| 作者: |
孙华东,汤涌,马世英,张东霞,宋新立,仲悟之 |
| 所属专业方向: |
电力系统电压稳定 |
| 摘要: |
摘要:在电压稳定分析中,有一类基于固定电压幅值的静态和暂态电压稳定指标在实际电网
运行中得到了广泛应用,这类指标在一定程度上满足了电压稳定工程分析的需要,但其局限
性也日益受到学者的质疑。本文通过P-V 曲线法分析和机械暂态异步电动机模型的理论分
析,说明基于固定电压幅值静态电压稳定指标会给出冒进或保守的不准确结论;采用机电暂
态异步电动机模型的动态时域仿真,分析基于固定电压幅值的暂态电压稳定指标的准确性。
P-V 曲线分析、理论计算和动态仿时域真结论均证明基于固定电压幅值的静态和暂态电压稳
定指标可能给出冒进或保守的结论,是不准确、不充分的。 |
| 关键字: |
关键词:电力系统;电压稳定指标; 固定电压幅值; P-V 曲线; 异步电动机;动态仿真 |
| 来源: |
973会议论文集 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
目前,学术文献中已提出了大量的电压稳定指标[1-2],在这些指标中,有一类基于固定
6 Q) z' p; I2 g5 |电压幅值的电压稳定指标在实际中得到了广泛应用[3-5],基于固定电压幅值的电压稳定指标
& D5 B2 ?' ^ j& s& r }2 y$ [7 B可以分为静态指标和暂态指标。基于固定电压幅值的静态电压稳定指标通常采用母线电压幅
: n2 r1 ^+ l3 D% ]值偏离正常值的幅度表征电压稳定性,如我国《电力系统安全稳定导则》中静态电压稳定储6 V. X5 v# j* A6 A/ Y
备系数Kv 即是以母线电压幅值偏离正常值的幅度表征电压稳定性,正常运行方式下Kv 应
# G* M( |+ z; l5 Q! C9 {5 ]满足10%~15%,国外电力系统也有类似定义的静态电压稳定指标。基于固定电压幅值的暂$ y& w/ ]5 O0 S8 O3 E/ y
态电压稳定指标通常规定母线电压持续低于某一固定电压幅值即判为暂态电压失稳,如美国
. D, g/ m, w+ e2 L西部协调委员会(WECC)规定电压跌落不能超过正常值的25%,电压跌落超过正常值20%
' ]' d5 Y- x! A3 s. [2 E的持续时间不能大于1/3 秒,在中国电力研究机构和电网公司中,也有类似用于仿真和在线: Q- c% ?) j, S4 c- l0 ~
运行的电压稳定标准,如《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》中规定母线电压下降1 D7 B2 b1 N* K
持续(一般为1 秒)低于限定值(一般为0.75 p.u.),就认为系统电压不稳定。这类指标在
5 z) P3 B2 l- F# H. c一定程度上满足了电压稳定工程分析的需要,但其局限性也日益受到学者的质疑。
$ |1 Q& U& Q! c7 k" m* {2 s5 |本文通过PV 曲线族和机械暂态异步电动机模型的理论分析说明,基于固定电压幅值静% H( m0 r2 o% M" I' V
态电压稳定指标会给出冒进或保守的不准确结论;通过采用机电暂态异步电动机模型的时域/ h' N3 o; h+ j* D" f. z2 K% ?# `
仿真,分析基于固定电压幅值的暂态电压稳定指标的准确性。-%-73434-%- |
|