设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3337|回复: 6

求助,GIS与避雷器配合问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-28 11:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    敞开式避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗,提高避雷器的保护效果。
    0 h) h; }1 v/ T1、为什么避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗?
    % J# D3 l+ [: E2 n: R2、为什么避雷器的保护效果会提高。-%-84365-%--%-82395-%-
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-3 22:20:07 | 显示全部楼层
    不知道这些概念是哪里介绍的?很感兴趣的说。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-8 21:02:25 | 显示全部楼层
    GIS外壳与避雷器接地端连接后,行波理论上确实提高了限制雷电过电压(陡波)的作用。, \4 f4 e; N0 G4 s/ U% ~

    : |$ R% r! i, k! a, F9 a( W但提高波阻抗有待研究,按照分布参数计算,几何参数不变,波阻抗应该不变。GIS外壳与避雷器接地端连接,改变的是避雷器动作后,沿GIS外壳的行波对导体的耦合,降低了导体上行波幅值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-9 08:23:32 | 显示全部楼层
    ) U2 y$ E, {& W
    DL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规程》5.2  GIS的配电装置的解释性条文是这么说的。原文如下:敞开式避雷器的接地端子与GIS金属外壳连接后可增大GIS的内部波阻抗,提高避雷器的保护效果。% o0 i# y& O% q: h
    我只不过分解成两个问题罢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-9 08:25:38 | 显示全部楼层
    原帖由 guozh07 于 2008-7-8 21:02 发表 # m/ H* U5 H6 {9 C! t; F0 z# U7 P9 Y( I
    GIS外壳与避雷器接地端连接后,行波理论上确实提高了限制雷电过电压(陡波)的作用。
    7 j6 C0 G1 k- V6 Y& w4 O/ S9 Q2 y+ h- E
    但提高波阻抗有待研究,按照分布参数计算,几何参数不变,波阻抗应该不变。GIS外壳与避雷器接地端连接,改变的是避雷器动作后,沿 ...

    # Z6 z9 c; [& P% f) S
      R; d; A" x. F) W9 T, B( h/ ?9 H
    0 ^9 P# d: E) c) g感谢你的回复,能否更详细一点,或者给个参考模型。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-6 10:48:10 | 显示全部楼层
    规范写得太含糊了。根据波阻抗的计算公式好象难以分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-7 14:38:49 | 显示全部楼层
    交流电气装置里还有句话,估计是一样的道理吧:
    % z2 g$ L! X6 q3 z# W/ L* F& L) z8 B6.4.3  引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-23 03:46

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表