发表于 2011-6-29 21:54:56
|
显示全部楼层
|
编号:XLB.1005080-2
4 {: i' t; l9 q( x- Y( w工序质量控制卡# C# R3 }! F- X5 O
3 p6 M8 |3 q/ j+ i: Y4 h2 ~* d" l作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子
$ G$ d; P" A) t持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
/ d* S/ F2 a l* H! e作业班组: 沅陵局线路班 成员: $ d/ M0 p# q5 v& s! ]! s5 D
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分. h1 k( w' Q3 W# N2 l. T
___________________________________________________________________________________
* `, [4 F! R5 e( F" ^
% {! Q* Y s3 ~/ o) M, }√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施7 A+ e" r5 F9 M* v2 H! U
执行时间 工序或措施
, y% P$ D0 N% S$ l! m2 _0 v; j执行人7 ?4 |& M }+ g, _; Y
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 & }- C) X8 f: U7 l3 g
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
& c8 }" t% A$ L7 p8 ~8 c6 Q W 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
6 W+ l* Y9 w) E& I( d 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
$ k5 C: s6 ~1 K! W; F \6 n. | 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. ' T& a6 ^2 u" B O2 Q1 B
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 . V: U- \) y: t% d7 s, K
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
/ i I8 ~; B# a/ |( ? 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
/ z- O3 u7 d6 e8 S; R作业人员确认签字:) k ?; M+ {4 j& `5 L
- \9 z O* t" @5 J0 N3 a- l9 T( i
/ Q! b$ s7 W: }5 H6 C; U* e检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
-
-