发表于 2011-6-29 21:54:56
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-28 b) f, H7 M C3 r: `; H
工序质量控制卡
/ s1 D/ V. O) X2 ^2 B3 P9 N2 B; a! ?0 u
作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子 `! ~9 z( t3 Y* E
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX& C% @1 G- t1 l
作业班组: 沅陵局线路班 成员: ; @/ W4 O) V( c1 X6 t: c
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
; [, }7 S6 X) P- g% M___________________________________________________________________________________
$ Z; Y+ G. [' i) g; q" K) R$ s b% S1 F: W/ d
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施, c& `5 m& o. i1 g4 N
执行时间 工序或措施2 d* u) R( p2 q, k1 Y; N) X
执行人8 M, A6 t7 }( `
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
& z' K; ]8 }. b9 v# g* }0 G 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
; Z6 f4 p( e9 F) g n3 l 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. " Y& ]9 d$ S# O) X1 P7 U
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. |- E: v8 G( d! _ e/ f
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
! X- A* A! ]7 J/ k0 z# ` 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 ! b* D! z5 y; {: [" X: X: ]
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. % M3 c; k6 {! A9 a4 E; H/ d
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 / M3 k: N: r8 {0 `0 A+ H7 E
作业人员确认签字:) M! i! M- K. B& e/ I" j* A# m
9 B/ W$ k3 J% _- a: R& l
! {4 c$ c, ?9 y- Q5 K0 U5 J检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
-
-
资料全书合并.rar
247.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
-
-
资料全书合并.rar