估算口诀:6 p: L" s, Q3 i) M( J8 E1 X
3 D8 \7 M, g: d6 g9 Y, E
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
' ?! w- _/ v5 f/ g% |0 W$ [) `7 u) r$ w. T* K# d
三十五乘三点五,双双成组减点五。
& J3 L+ D$ P' E
! H7 Y8 ^ J5 f8 P$ O$ U5 k- m* ?三十五乘三点五,双双成组减点五。 f' n8 O7 ^ f, I0 }
条件有变加折算,高温九折铜升级。
7 S. S2 {$ v* A5 t9 B6 e5 a7 p+ W% P) l0 R2 m2 A5 n
穿管根数二三四,八七六折满载流。 ; _7 A, j6 L+ R% e) x' U4 L, i
' r2 m9 K8 V: i0 o
说明:
- m2 U9 p) E. b) [' X
& e# K4 A$ F0 d9 C2 O0 H(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
6 h; u) E; s. w+ j! a" L4 J9 V0 H! ?3 z. C% ~8 F
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
$ n2 Y$ ` f, h- \& u+ \+ ]8 K6 v: o$ Z6 G# i
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
) R# e# z( b; X6 W“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。3 S5 C6 v6 n4 Q% Z; |) f1 @
$ H, d9 d7 E$ ~3 ~2 L0 b" e“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 |
|