一)工程概况8 D3 ?+ X. N# f/ U
1.电气一次部份
5 x- y8 K% T( _/ p1 u: j9 w变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。
% h5 H* h5 a+ ^(1)35KV部分5 p" B  d9 \" E! e" _( ~% V
安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。
0 o+ g1 S. q6 q拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。2 J8 w% ~% G: w
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。+ n# h+ O# R! j; W2 u
拆除35KVCT,新装35KVCT。& d  a: |1 M- f, X
更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。* t* W  i  i3 b
(2)10KV部份0 V+ G/ F5 e- ~4 M
安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。$ u3 t7 g$ Z0 B( ~: }8 ^3 S, Q8 B
2.电气二次部份
4 n- f" ^4 i" O' r, k, b6 ^二次部份按照无人值班变电站的原则设计:
5 _! }0 q4 b, i: e4 H2 [& j0 D操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。% q$ ], c, b/ [" w
全站采用微机综合自动化系统方案设计。- x" X' b  v7 g
3.土建部分
' F( e5 B; d% {9 V1 }8 v+ i6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。( g8 e! M6 F% T. e' w$ p+ I
二)防雷和接地装置- D  `9 ^) V: _( I" V$ l7 f
对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。6 P/ D# _6 P0 b
本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。, E' H- Y4 f' m( U6 Q0 K
三)消防措施$ M3 e! V+ I2 ~  b
1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。, {& Z' t8 e" h6 U8 p1 }4 ~& L. t$ ^
2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。
2 f; V( s5 E" i) d$ l' @' p3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。: r7 P0 d' M5 e! M2 s. t8 V! f
四)施工注意事项
, b4 l! v  W5 H1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。
4 G7 u( S0 g# x8 V; s2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。& s' }1 ^$ l  T" @% L3 C4 L+ c# S
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。
7 v; Q1 P1 s4 _五)附图
1 Y) R# u; S5 s: _' {设计任务:1 F6 n; p6 k: {3 U
一)初步设计部分3 ^0 J2 H  \8 m( R, ~4 g
1.   分析论证设计变电站继电保护置配置方案2 x& @2 [! G* t0 S9 R; I4 n
1)   资料收集  Y! @+ F/ M3 E# q2 t# e  a4 Q
2)   继电保护方案的配置
" L! k4 a3 M- S3)   绘制保护配置图
0 C) V+ a# \7 p! j4 u4)   绘制变电站二次部分的初步设计图纸2 c. E1 b) Y8 D4 p* v/ u' x
2.   分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案
. g7 Y, k" r/ k& v/ x1)   资料收集
7 M. t% v: S/ f# a9 J, h( ]; l" g6 b% c2)   微机五防方案的制定1 e. p; H( D' g$ a' `9 J
3.   分析论证设计变电站直流系统的设计方案5 x/ U5 t# Y3 e
1)   资料收集* s! ^' @3 w4 V# d
2)   直流系统方案的制定; ~1 C% O7 p4 d, p
3)   绘制直流系统图. ]. \: Y$ t( k0 m  j6 }. f
4.   作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书. U4 T; o6 \" d% D6 P: R" b! f
5.   作出变电站二次部分的初步设计图纸3 u5 }+ Q$ W1 n3 Y5 L
二)施工设计部分
! N, |4 C* r' w5 r/ c1.   熟悉厂家资料及图纸9 I( E) G5 W. |; ~' g" Y( P2 x( o
2.   进行变电站二次部分的施工设计
: b5 Q2 f% C, J4 V3.   绘制变电站二次部分的施工设计图纸
5 _  [# M5 h+ _1 V! z. i4.   编写变电站二次部分设计的设计说明书
"真诚赞赏,手留余香"