设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1849|回复: 0

35kv变电所无人值班设计

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-28 17:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
一)工程概况
2 m( X# v- j) P# ]9 t, B) O! L1.电气一次部份
+ v1 i$ N# y8 D6 c; L变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。
8 y% I5 q6 ~# c6 O: |$ Y" U( t4 O(1)35KV部分9 T5 {) i) G5 X/ b
安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。
! w+ Q7 k  {8 ]0 _拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。; T  Q% @2 q& w1 T# Z9 v# {
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。
# s! Y7 l5 {5 B9 l8 A! w拆除35KVCT,新装35KVCT。
7 {' @- W7 T5 H2 o# X/ t5 d1 _; v; ]更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。
3 d  a; i4 s; X6 Z+ w(2)10KV部份& X# R2 B. @7 F* G, J& y% q, |
安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。$ x4 k+ b3 c- ]
2.电气二次部份! j: Q% ~7 d- w: ?5 d, E
二次部份按照无人值班变电站的原则设计:
2 R. q6 v+ X# p操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。$ b$ J* r- X+ `7 K
全站采用微机综合自动化系统方案设计。( o8 N6 A8 X$ V& y
3.土建部分% }4 a, o. }& g
6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。0 T( S# D, [2 r
二)防雷和接地装置( ^, r' y) O* F- @/ y+ e
对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。  a9 ]% V, a6 O1 @- s5 B: A
本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。
: c" b5 N- s* q7 D9 y" ?三)消防措施. v# G* T6 e* }/ W2 J1 b7 v( A
1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。( Y/ g7 J6 t* ]: I
2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。+ ~& F2 ^3 c: p! a0 v* T$ O; S
3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。
- R+ o; f& \& I4 U2 H7 ]  O+ F四)施工注意事项
) n. C) W/ t% q5 ~2 U' q1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。
: q" h1 ]- y' G" z2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。  r& X# j7 B; K/ L# K
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。
2 @1 l# x! G* Q% [, X五)附图/ y" J% r" J) n' U  J/ f, ~
设计任务:
5 ]1 c+ j+ P+ ?/ @/ z8 Z& K* Q一)初步设计部分4 f% X0 h/ I- ?& E0 f4 C
1.   分析论证设计变电站继电保护置配置方案
% X9 V! n9 E" N  j$ Y3 q) Q( I9 J1)   资料收集; F6 S  t8 _: e! B7 o
2)   继电保护方案的配置+ f, Q, D4 g/ a5 E0 W6 @
3)   绘制保护配置图
1 @2 T# b' b7 Z! A/ D+ m% w% }! c+ D4)   绘制变电站二次部分的初步设计图纸- p. J& u& k5 U' l' l) x
2.   分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案
; n+ ?! y( _1 b, I/ k1)   资料收集: u  I. L! G- c) D
2)   微机五防方案的制定: z# t( b% z8 T, M; t
3.   分析论证设计变电站直流系统的设计方案4 _! \5 L* @2 l4 J3 M  C
1)   资料收集  i/ J* ?! m  i* ]2 `4 Z, m- u
2)   直流系统方案的制定
: A' W1 `" R8 e2 ^0 Q3)   绘制直流系统图
# x7 V! v  B' ?, {' a4.   作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书
) c+ E- m- c: K8 z/ x6 M6 q" K5.   作出变电站二次部分的初步设计图纸2 a: V% _. b8 ]: {; N$ ]* z
二)施工设计部分( x! E8 z9 b! B0 [0 o
1.   熟悉厂家资料及图纸
* M' }5 Z  o4 i6 R! ^, U+ j. |: t2.   进行变电站二次部分的施工设计3 ]. C; o  m! m
3.   绘制变电站二次部分的施工设计图纸
; w7 s! r" A9 h' [4.   编写变电站二次部分设计的设计说明书
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-18 16:28

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表