避雷器的配置是过电压保护设计的内容,但按常规在主接线图上都要标明避雷器的配置,为保持主接线的完整性,在此简要介绍一下避雷器的配置。/ e* Y" ?9 F7 A& O
1. 6~10kV配电装置的每段母线和架空线进线处装设避雷器;对有电缆的架空线路,避雷器应装在电缆头附近。& E- R# V' _2 H, A! M& W
2. 35~220kV户外配电装置的每段母线装设避雷器,架空线路不装避雷器;SF6全封闭组合电器的架空线路侧应装设避雷器。35kV及以上电缆进线段在电缆和架空线路的连接处装设避雷器。9 S, X. z. s! [' e% \
3. 330~500kV线路绝缘水平由操作过电压决定,一般在线路侧装设避雷器;配电装置的每段母线是否装设避雷器,要根据避雷器与被保护设备间距离、母线及相关设备参数经计算决定。
5 G" q2 ?0 `6 ?7 v3 X9 J% t) {4. 变压器的330~500kV线路侧、330~500kV高压并联电抗器应装设避雷器;变压器的220kV侧如母线避雷器较远,经计算需要时也应装设避雷器;三绕组变压器的低压侧一般在一相上装设避雷器。: z2 r: M+ ?. V3 B
5. 分级绝缘的变压器中性点,可接地或不接地运行,应装设避雷器;非直接接地系统的变压器中性点应装设避雷器。
" ?: D. R7 y, w* s5 I) I5 f6. 电力电容器的线端和不接地中性点应装设避雷器。; {& R9 G5 P3 @& b3 x& ?
7. 各级电压配电装置的阻波器、耦合电容器要根据系统通信的要求配置。 |
|