设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2513|回复: 0

变电所主接线中避雷器、阻波器、耦合电容器的配置

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-1-21 21:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
避雷器的配置是过电压保护设计的内容,但按常规在主接线图上都要标明避雷器的配置,为保持主接线的完整性,在此简要介绍一下避雷器的配置。, v# A8 g. x. d/ P1 `/ F, L6 o* I7 O
1.        6~10kV配电装置的每段母线和架空线进线处装设避雷器;对有电缆的架空线路,避雷器应装在电缆头附近。
% u) ^: [% E1 G7 F2.        35~220kV户外配电装置的每段母线装设避雷器,架空线路不装避雷器;SF6全封闭组合电器的架空线路侧应装设避雷器。35kV及以上电缆进线段在电缆和架空线路的连接处装设避雷器。( D4 l4 q% @7 U) T, {1 ^0 X) n, x
3.        330~500kV线路绝缘水平由操作过电压决定,一般在线路侧装设避雷器;配电装置的每段母线是否装设避雷器,要根据避雷器与被保护设备间距离、母线及相关设备参数经计算决定。
% O! o) t) b2 v4 i$ F4.        变压器的330~500kV线路侧、330~500kV高压并联电抗器应装设避雷器;变压器的220kV侧如母线避雷器较远,经计算需要时也应装设避雷器;三绕组变压器的低压侧一般在一相上装设避雷器。
' ?, G$ ?$ A. q; r& P5.        分级绝缘的变压器中性点,可接地或不接地运行,应装设避雷器;非直接接地系统的变压器中性点应装设避雷器。/ j( u1 E6 z( F9 X( k% j
6.        电力电容器的线端和不接地中性点应装设避雷器。
  m& q2 p4 K' F# ?; G- i) k7.        各级电压配电装置的阻波器、耦合电容器要根据系统通信的要求配置。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-18 03:47

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表