(一)、一般情况下,零序电流速断保护(即1段)整定原则如下:
' W: P" U* B E4 f1、躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流;1 ]% U2 t( a0 a! I* I* _* {! w1 A
2、躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流。
# |, ~. e7 l1 V整定值应采用二者数值较大者。但是在有的情况下,按照条件2整定将使起动电流过大而缩小了保护范围。因此办法如下:' m0 c3 g2 J |4 u( T5 ^+ ^
按照条件2无时限整定,按照条件1延时0.1秒以躲开断路器三相不同期合闸的时间。* y% b. `& J, a& P; D; ]
(二)、然而,当线路采用单相自动重合闸时,以上办法整定的零序1段往往不能躲开非全相运行状态下又发生系统振荡时,出现的最大零序电流3,而且如果按照此电流整定,又会使保护范围缩小。不能发挥1段的作用。& J( u& u& o9 q6 w+ N
为了解决这个矛盾,就出现了像楼主所说的情况,设置两个零序1段,其一是用(一)中办法整定,称灵敏1段,单相重合闸时将其闭锁。其二是按照条件3整定,称不灵敏1段,使保护可以在灵敏1段闭锁时出现条件3情况时动作。
+ R" ? ^% B' X% z- R! u1 o) T楼主所说的加速段,我个人理解应该是按照情况1整定然后延时0.1秒吧。也就是说单相重合闸时闭锁保护,但是三相合闸时只需延时0.1秒躲过零序电流,不需闭锁吧。
( f3 Y, A9 V9 u s* C- q! V零序电流限时速断与零序过电流保护不在详谈。. P8 @# h2 ]2 v7 x
另外,版主能不能将该文转到继电保护版? 我想修改一下题目,题目没有说清楚问题啊。呵呵。 |
|