一、经过:/ E; S7 _3 q, ^# d$ W4 s
2007年12月6日14点19分,我厂1#机带负荷135MW运行。当时机组主要参数:' R; P, Q# A& S; \ P7 f" {! L
有功:135MW;* |. o2 H+ ?7 t( c% a) }
无功:109MVar;
3 X, f8 @( j& E0 c; O. D: x7 X系统频率:49.95Hz;+ h' b% J `( B7 _6 x
励磁电压:290V;$ L' [3 R* c# e
励磁电流:1837A。" x# A2 K, `4 T" x' \5 \5 d: _7 ?0 s+ T
运行至14时19分54秒,发电机电压突然降低,并有多次上下波动,励磁电压、励磁电流急剧下降至,无功指示为负;至14时20分23秒,DCS发1#发电机对称过负荷反时限Ⅰ动作信号,出口断路器跳闸,1#汽轮机主汽门关闭,1#炉MFT。' ^! Z" I! @6 m3 k0 V! j
二、处理
9 m( @* G3 h+ ^2 S' @2 ?, M- g事后经检查,发现1#机励磁调节器发“A146,F03”信号;1#发变组保护A柜发“失磁t5、失磁t1、失磁t4信号”;1#发变组保护B柜发“失磁t5、失磁t1、失磁t4、对称过负荷反时限Ⅰ信号”;1#发变组保护C柜发“热工保护信号”。1#发变组故障录波启动,启动原因:发电机电量突变。/ D2 u9 s8 \2 r2 ]$ `
对励磁回路尤其是转子电压回路进行了详细的检查,除发现F04 熔断、1#机故障录波屏内两只电量隔离传感器烧毁。其它并未发现异常。将F04熔断器更换,将故障录波屏与故障传感器相关联线进行可靠隔离,将励磁系统和发变组保护所有信号复归后。重新开机,一切正常。8 _4 E. G; _) v8 B4 z
三、动作报告及记录:: g* o* X6 k' \
1、发电机B柜对称过负荷后时限Ⅰ动作报告:4 l; G2 @) i$ A) r M
CPU名称 CPUA' Z# k% a) _, S% }6 a% }/ t4 h
保护名称 发电机对称过负荷
9 n# m; J; D% l0 m! u信号名称 发电机对称过负荷反时限Ⅰ
' V @& O. }' e7 G; U动作时间 2007-12-06 14:20:23 167
d+ O$ r' c7 ]$ x4 ~* [) i动作参数 电流IA=9.7847 A 电流IB=10.0939 A ( d0 b# F" ^9 b
电流IC=9.7843 A5 d- A6 y$ k) I3 Z, g: r7 J' p/ ~
2、励磁系统报警及故障代码:+ L+ H" C9 u; F$ W$ Y
● F 03 Dlyd.exc.overcurrent # Q1 ]+ j# X3 C+ B# @
● A146 ExtAlarm: t/ W- e. _, Y2 J
代码解释:
" Y8 n) M" V, P s; N! p ● 报警代码 A146 ExtAlarm 外部报警 检查所有的MCB和保险丝 . u1 }: w6 n* A, s
● 故障代码 F 03 Dlyd.exc.overcurrent 励磁电流延时过流。 $ ^" M; h. i5 |* Z% O; y: @5 B) Q$ T) O) D
3、DCS报警记录:( ]1 d9 @; {8 w5 A2 v) l: P6 @
2007年12月6日14时
9 Q( ^+ W' G4 M# O 19:55 励磁装置报警信号
: i: P3 B; s, x1 V9 R! n 19:55 励磁装置报警信号. ^1 A4 ~! A; y2 i {, e
19:56 MK合闸状态
+ G$ n1 g, o* O; `19:56 内部故障跳闸1( C ^* M& X1 s1 C
19:56 内部故障跳闸2
% @, G% Y, q' m% m! b- ]19:56 MK跳闸7 q& m( m1 e j6 W+ ]# y9 M
19:56 MK事故
/ M: t2 I" o& e% l4 m7 y9 w请各位高手帮助分析一下事故原因 |