发表于 2015-6-3 10:09:00 | 显示全部楼层
回复 9# xueshuguigui 7 \. S9 C: a% F' d
) A+ ~$ d! G) ?. f2 I! X
串联回路电流一定是相同的。并联回路各条支路的电流不一定相等。
' P3 w8 {. S5 t& |  x: G% |) K如果是220kV线路带负荷情况下,首端和末端相位必定不相同,因为有对地电容影响。可能是因为容性分量占比较小没有发现罢了。
/ F, h  k  P7 g: y不考虑电容影响,只能是一个串联回路,电流一定是相同的。3楼应该已经说清楚了。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2015-8-10 22:25:37 | 显示全部楼层
回复 11# 风平浪静 ( L" ]/ j7 d6 @, t9 G

' Q* d$ ~" _( X; M: G/ g, _* A4 V* i
" V6 B0 e+ ?, @4 ]   那么对于220kV线路纵差保护来说,两端电流都取指向线路为正,正常运行时负荷电流理想情况下应该相差180度,那么如果考虑线路电容的影响,两侧电流相位差是变大还是变小啊?