设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1124|回复: 2

[讨论] 请教:simulink中220/35/35kV分裂变压器模型参数计算

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-12-21 22:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教:simulink中220/35/35kV分裂变压器模型参数该如何计算,可否直接用元件库里面的3绕组变压器模型?多谢高人指点啊。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-31 14:30
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-12-26 08:01:16 | 显示全部楼层
    应该可以用3绕组变压器的模型,把中、低压侧设为35kV,再填入折算出来的各绕组阻抗就可以了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2014-12-30 09:46:49 | 显示全部楼层
    回复 2# cgtaoy1234 1 R5 y5 C' h7 C3 W3 W) H$ O" Y; X8 j, d
    $ w% Q# \9 F, I( i5 h

    + w$ Y/ a. v% c7 \8 D3 A   你好谢谢你的回复。关于双绕组变压器绕组的折算,我主要参考了《低压配电系统单相短路故障的建模与仿真》和《基于Simulink配电变压器模型的建立及仿真》,这论文,由已知的变压器试验参数,按假设条件Rh=Rl,Xh=Xl,列非线性方程组得出前面参数,以及励磁支路的Rm、Lm;不知道您对这样的假设有何看法。  a( n& u6 m* H: K6 _2 s
      另外,关于三绕组变压器的假设折算,请问您有什么好的思路,从而得到三绕组变压器的SimPower的建模输入参数。再下不才,请赐教。
    4 V& Q, e* l/ j. c7 l& \6 W1 S+ D1 {$ e$ M
    以下是论文假设公式截图及附件:2 ^5 X$ \, X" J2 X6 b) Z9 e
    ! @& b( N% F4 a7 i& [
    1.png 2.jpg
    $ W/ ]+ o4 A9 L. R) }/ O, ~' \* |# p1 D+ e3 V
    变压器绕组假设折算论文SimPower仿真用.rar (1.19 MB, 下载次数: 0)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-21 16:32

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表