进线 逆功率保护

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-2-1 16:30:12 | 显示全部楼层
    逆功率保护作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护。同时,利用这一原理,逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件9 I2 q! q0 T/ m0 a4 {5 F. K  U8 z
    . \( b8 F* |8 {$ }' U
    保护原理
    ! b0 h$ Q) ^. ?0 q  m逆功率保护反应发电机从系统吸收有功功率的大小。电压取自发电机机端TV,电流取自发电机机端(或中性点)TA。保护按三相接线,有功功率为:+ t- {1 r4 F% X/ k6 c: f
         P=Ua*Ia*CosΦ+Ub*Ib*CosΦ+Uc*Ic*CosΦ , E9 V( P' C3 l) m5 L: l
    Φ为电压超前电流的角度,动作判据为:7 K* F. g$ p; {& V# f
                    | P | > Pset     Pset为逆功率保护动作整定值。
    % R; |; [' h$ Z7 _, }8 g保护设有2段延时,短延时t1(1s~5s)用于发信号,延时t2(10s~600s)可用于跳闸。: ]6 O- |/ f7 w' [- q# P) C% g
    " H3 D9 y  O  P8 n% U0 q
    保护动作特性和逻辑框图; n+ e+ h6 @- t1 H2 R! {# `) n
    # r  R3 r2 _/ R+ Y/ }
    保护动作特性见图5-13-1,保护逻辑框图见图5-13-2。