    逆功率保护作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护。同时,利用这一原理,逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件5 V! l$ d; x) i5 Z8 o% y: y! g, }) u

    ( x9 Q: y  }3 T9 B  `7 ?保护原理+ b3 f+ A, H2 ?! P0 ~; _- U# Z7 k
    逆功率保护反应发电机从系统吸收有功功率的大小。电压取自发电机机端TV,电流取自发电机机端(或中性点)TA。保护按三相接线,有功功率为:2 [" r& t4 i3 q
         P=Ua*Ia*CosΦ+Ub*Ib*CosΦ+Uc*Ic*CosΦ
    6 M1 m/ i$ V) }$ a2 bΦ为电压超前电流的角度,动作判据为:, r' h1 F8 [% F6 I
                    | P | > Pset     Pset为逆功率保护动作整定值。3 ]/ \* s  k+ a9 G9 A
    保护设有2段延时,短延时t1(1s~5s)用于发信号,延时t2(10s~600s)可用于跳闸。3 i' ?" r& m( c5 ~6 n- P% Y

    % o6 H& o  F$ `& ~2 r! N) d  Z保护动作特性和逻辑框图) Q; w2 M# I! {) L2 H  B3 [% V
    " e0 `5 A6 c% H& e, `( u
    保护动作特性见图5-13-1,保护逻辑框图见图5-13-2。