本帖最后由 pefan 于 2009-5-30 22:15 编辑 ) K4 \% k0 E' }( t# j* P
+ I0 I( j9 \: P/ `
pscad有2种方法可以保存采样数据。
1 ^% X& M; @! G% c# Q' w u; U1 C. [+ O2 i# u- z" C$ C1 j
一是recorder,另外一种是channel save。第一种方法最为常用,也最方便,平时应用已足够了。第二种方法则在特定的情况下能发挥奇效。
, H7 X2 L3 x* c# |1 w; p7 V, F4 l) z
* C4 n/ B. h# }先说recorder。重点讲一下其中的几个设置。( [4 N9 A$ }) r( i+ m$ n* G* l
1. Recording Time Step: 必须是整数,小数位一律没用。比如说60Hz,64采样点/周波,输入260就行了,输入260.42和输入260是一个效果的。最大采样时间精度是1微妙,如果需要更小的采样周期,可以使用第二种方法。
- d' o9 L1 N+ B; O4 Z$ Q0 r2. Output file format:一般选RTP,或COMTRADE99。其中RTP格式简单,但是一些情况下,某些采样点会以xxxxxx保存,如果发生这种情况,把对应采样channel中的pt or ct ratio改成一个很大的值,例如10000,重新运行就可以了。COMTRADE99的格式复杂一些,但是不会出上面的错误。
6 H h( R% Q0 K' w5 {3. Analog Output Maximum:现在采样要16位吧,2的16次方-1=65535。缺省的4096是12位采样精度,我感觉4095更对,设计人员少硬件知识:-(。 q: J. L# S, ~" W4 h2 L- e d; s
4. 如果某个channel之前有ct或pt模块,别忘了给相应的channel选择二次测,并填写正确的pt or ct ratio。, O& p6 ?" s0 l0 A4 @
5. System Frequency:具体没有什么用处,50,60对数据没影响,只是会在数据文件中保留这个频率。
6 H+ K& u# W$ w& g/ A5 n" ?! c6. 其他的缺省值就可以了。
3 d+ m& T9 j" J, |
6 g8 x, p7 L4 o4 Q( n% {需要注意几点:% Y5 @6 h4 R! H; z6 I8 J( N8 U H
1. 模块外部有采样起始和终止时间的控制。仿真如果在采样终止时间之前人为终止,则数据文件是.nam的临时文件,不能解读。如果仿真在采样终止时间之前自行终止,则依然会生成正常的数据文件。
/ p. M. L& x5 v! r( R: l7 J2. 如果添加recorder模块后,程序反而编译不通过,出现Runtime error的对话框,有abnormal program termination的出错信息。如果检查其他都正常,可以尝试修改Output file name,因为你的输入文件名不合适。如果添加多个recorder模块后,在仿真中间出现错误,是因为多个recorder的输出文件名相同了。你也许会说文件名是不同的,但你可以检查一下每个文件名的前8位是否相同?recorder只认前8位,后面的一律省略。
' u+ W W. ?8 x' R, L G) ?" y6 t. e4 f$ C$ r" {+ R; c4 V
第一种方法的采样周期最小只能为1微妙,如果做行波分析,需要很大的的采样频率,例如10MHz,这时则需要第二种方法来保存采样点了。基本步骤如下:- c; o: g8 r j# m+ \# ?. L
1. 仿真桌面的output channel只关联到需要保存的量。: I" E: m% R. U
2. 右击project name,选择‘Project Settings’,‘Save channels to disk’选Yes。
" C4 C. k* q) N" n) U: `. O3. 输入文件名。
2 o" z7 @: o- T2 |% Y, w4. 运行程序,会生成.out数据文件。不要和输电线参数的.out文件混了。
' s" V( ~+ w* S9 n% d4 V
6 }: k& v# D3 T7 V& A- z需要注意几点:
7 O& e# W$ M9 O0 n% t1. solution time step最好设置为采样周期的十分之一。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.01。
$ J- X) Y: _, ~% t6 v+ @2. channel plot step就是采样周期。如果需要10MHz的采样频率,设置为0.1。
4 a4 Q, ^8 p7 `$ T; J( ]% X* @, \3. 因为数据量很大,有些无用数据可以不采集。例如前0.1秒的preset阶段,这时可以考虑使用snapshot功能。
. j, w, s5 B3 x# z6 _4. 当然这种方法也能替代recorder,不过个人感觉还是recorder好一些。
, ?3 h; |" b' t$ P" ^
/ h/ u0 M: U" Z+ N4 P$ ?附件是MATLAB对rtp格式(.pbk文件)和comtrade格式(.cfg和.dat文件)的解读函数,我自己改编的。只在matlab7.1版本以上能用。都只处理模拟量,懒了。4 f6 M* q4 E. D' G& g" o! B/ ~ G. @5 {
! W; }: c" ^& U5 B( Q. b Y使用方法如下:
* J$ j: Z( Q* E8 ddata=real_comtrade('sim01'); 或 data=real_rtp('sim01');: c v$ i2 A( w5 M3 m
其中sim01是数据文件,不加扩展名。返回采样数据。其他的一些采样信息在函数中均有变量表示,如果需要,可以提取相应变量。 |