摘要:针对750kV 输电线路带电作业进行了一系列试验研
究。确定了不同系统过电压倍数下各种塔型的带电作业最小
安全距离和最小组合间隙;确定了绝缘工具的最小有效绝缘
长度;研制了多种绝缘工具,其电气、机械性能符合在750kV
线路上进行带电作业的要求;研制了750kV 线路带电作业
用安全防护用具,提出了相应的安全防护措施。研究结果可
为在750kV线路上开展带电作业提供依据和技术支撑。 |
关键字: |
|
来源: |
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(1)750kV 线路等电位带电作业时应采用塔2 j S+ X( M9 D! y$ i
身侧边进入方式。官兰线及兰平关线拉V塔边相最
) t- G3 w% Z y5 K2 _& \小安全距离分别为3.7m和4.1m,最小组合间隙分8 l9 J- i- A$ M, a
别为4.0m和4.4m;中相最小安全距离分别为4.0m) }% L& `, V: a* R% U: T
和4.4m,最小组合间隙分别为4.1m和4.5m。7 J6 a2 C1 K' h }( j1 `/ \
(2)750kV 线路带电作业用绝缘支、拉、吊; W# _1 [& V; }8 ^' m3 o6 H+ d
及操作工具的最小有效绝缘长度为5m。& J1 f, r7 ?0 b' n _; x+ N
(3)研制的750kV线路带电作业安全防护用3 ] C1 \. v2 h+ U
具,能对作业人员进行有效的电场防护和感应电压
: @, ^/ N5 F$ y4 q" b防护,作业人员必须穿戴全套屏蔽服才可进行带电7 ~0 I ]1 b$ u4 g! W4 f
作业。 |
|