设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1477|回复: 0

750kV输电线路带电作业的试验研究

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-18 00:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文文献
标题: 750kV输电线路带电作业的试验研究
作者:
所属专业方向: 超高压
摘要: 摘要:针对750kV 输电线路带电作业进行了一系列试验研
究。确定了不同系统过电压倍数下各种塔型的带电作业最小
安全距离和最小组合间隙;确定了绝缘工具的最小有效绝缘
长度;研制了多种绝缘工具,其电气、机械性能符合在750kV
线路上进行带电作业的要求;研制了750kV 线路带电作业
用安全防护用具,提出了相应的安全防护措施。研究结果可
为在750kV线路上开展带电作业提供依据和技术支撑。
关键字:
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
(1)750kV 线路等电位带电作业时应采用塔( F3 c% W/ j& t7 H7 Q/ e
身侧边进入方式。官兰线及兰平关线拉V塔边相最0 B" i3 l" ?! B8 z! B2 L, O
小安全距离分别为3.7m和4.1m,最小组合间隙分
' ]9 `6 U3 q. u* }, m别为4.0m和4.4m;中相最小安全距离分别为4.0m
" P/ H! \: E& f. d: A和4.4m,最小组合间隙分别为4.1m和4.5m。
4 s) D  _, G4 p) y8 |(2)750kV 线路带电作业用绝缘支、拉、吊5 B1 L0 R  l7 L+ h
及操作工具的最小有效绝缘长度为5m。
! l3 @' J8 x7 Q# D; C% M(3)研制的750kV线路带电作业安全防护用
$ |" U- b6 ]* \' l, M  c具,能对作业人员进行有效的电场防护和感应电压* C' o) c$ B0 L  Q9 `  h
防护,作业人员必须穿戴全套屏蔽服才可进行带电
! E" p; K) e" a; w; U作业。