摘要:针对750kV 输电线路带电作业进行了一系列试验研
究。确定了不同系统过电压倍数下各种塔型的带电作业最小
安全距离和最小组合间隙;确定了绝缘工具的最小有效绝缘
长度;研制了多种绝缘工具,其电气、机械性能符合在750kV
线路上进行带电作业的要求;研制了750kV 线路带电作业
用安全防护用具,提出了相应的安全防护措施。研究结果可
为在750kV线路上开展带电作业提供依据和技术支撑。 |
关键字: |
|
来源: |
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(1)750kV 线路等电位带电作业时应采用塔$ M% P. A) t) B! G' {0 l" {5 I* b
身侧边进入方式。官兰线及兰平关线拉V塔边相最
& V5 ?. m: H U$ X小安全距离分别为3.7m和4.1m,最小组合间隙分* |6 [5 k) w- x6 f' l
别为4.0m和4.4m;中相最小安全距离分别为4.0m% C3 A3 s2 Z9 R' e! R! a8 S1 o
和4.4m,最小组合间隙分别为4.1m和4.5m。
; |3 @- k9 D$ ~" ]3 M1 s& S(2)750kV 线路带电作业用绝缘支、拉、吊
$ h* Z/ D; Y1 g8 Y及操作工具的最小有效绝缘长度为5m。; b' j& \+ k# ~1 A7 B
(3)研制的750kV线路带电作业安全防护用: i6 }1 w. t% Z' S$ O! w+ R
具,能对作业人员进行有效的电场防护和感应电压
; A: B8 c! U+ W- l; D防护,作业人员必须穿戴全套屏蔽服才可进行带电5 ]2 K, r/ ?5 g, E& i" h
作业。 |
|