设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1610|回复: 0

750kV输电线路带电作业的试验研究

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-18 00:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文文献
标题: 750kV输电线路带电作业的试验研究
作者:
所属专业方向: 超高压
摘要: 摘要:针对750kV 输电线路带电作业进行了一系列试验研
究。确定了不同系统过电压倍数下各种塔型的带电作业最小
安全距离和最小组合间隙;确定了绝缘工具的最小有效绝缘
长度;研制了多种绝缘工具,其电气、机械性能符合在750kV
线路上进行带电作业的要求;研制了750kV 线路带电作业
用安全防护用具,提出了相应的安全防护措施。研究结果可
为在750kV线路上开展带电作业提供依据和技术支撑。
关键字:
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
(1)750kV 线路等电位带电作业时应采用塔
* h+ V% C( J* z9 w身侧边进入方式。官兰线及兰平关线拉V塔边相最
+ d  L0 y0 ~, E7 e小安全距离分别为3.7m和4.1m,最小组合间隙分8 ]- C! K5 O$ T7 e) n
别为4.0m和4.4m;中相最小安全距离分别为4.0m
7 K6 l1 q8 |% w9 Q6 Z; A( o7 u, d和4.4m,最小组合间隙分别为4.1m和4.5m。, l$ J) w9 D# @
(2)750kV 线路带电作业用绝缘支、拉、吊0 h5 S) z% d# y6 \
及操作工具的最小有效绝缘长度为5m。( L! d  E) c8 Z, V" I9 t$ k& o+ l' y
(3)研制的750kV线路带电作业安全防护用
, j" w1 q+ R  S( L9 ~+ ^; S( B具,能对作业人员进行有效的电场防护和感应电压
7 G' C0 T# q+ G2 g3 |1 Y. b防护,作业人员必须穿戴全套屏蔽服才可进行带电# s$ \/ A* }: P4 Y7 y9 D0 e" X' l
作业。