标题: 750 kV 输变电示范工程操作暂态过电压现场实测与计算分析
作者:
所属专业方向: 超高压
摘要: 摘要:以实测结果为参考,基于电磁暂态分析理论并通过数
字仿真分析验证了合750kV 空载变压器过程中产生持续时
间短、振荡频率和幅值很高操作过电压的机理。通过仿真计
算再现了750 kV线路单相分合操作过电压很高的现象,比
较了750 kV线路操作过电压实测和仿真预测结果,确认出
现该现象的原因是断路器合闸电阻未能正常投入。据此,建
议及时消除断路器中可能存在的隐患,保证系统安全运行。
关键字:
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
合空载变压器时实测到幅值1.70~1.72 pu、, ^4 U. p; W, ]* p% v% O7 P
持续时间为2 ms 左右的操作过电压,主变避雷器动. X0 R# s- x% m" s4 ]7 J
作一相次。仿真计算表明,出现该操作过电压的主要
! T1 n" O8 ?! ~( [原因是变压器入口电容与系统中电感形成振荡回路。