设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4203|回复: 10

[讨论] 自动重合闸装置

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-15 10:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
所谓自动重合闸装置,是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统采用自动重合闸装置,极大地提高了供电的可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增强了线路的送电容量。
  x  F& j% e5 ?" n% M2 K
  @9 k: }. c) t' a7 n0 U6 r1 重合闸的分类 + v: h) F  ^9 ?! I; g9 y: o2 @7 I9 D

" S4 x. n. |, l1.1 按重合闸的动作来分,可分为电气式和机械式。 7 n' k* ?5 Q( P5 R( W) e- q
1.2 按重合闸作用于断路器的方式,可分为三相普通重合闸、单相重合闸和综合重合闸三种。 * q, S$ ~1 r) M, Y5 ~/ l  x
1.3 按重合闸的构成原理来分,可分为电磁式、晶体管式、集成电路式、数字(微机)式。
2 ?) B2 }# p+ O, W1.4 按动作次数来分,可分为一次式和多次式。 & j8 m6 L* t5 D- u3 t
1.5 按使用条件来分,可分为单电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压重合闸、检定同期和不检定三种。
! c$ {" @( Y6 k! ?
3 A* n+ g# S9 m* ^2 s2 对重合闸装置的基本要求
; F, m( a5 Q9 h2 c: r- h  P
/ I, g! R2 I# n- A2.1 在下列情况下,重合闸不应动作:由运行值班员手动跳闸或无人值班变电站通过远方遥控装置跳闸时;当按频率自动减负荷装置动作时或负荷控制装置动作跳闸时;当手动合闸送电到故障线路上而保护动作跳闸时;母差保护或断路器失灵保护动作时;当备用电源自投(或互投)装置动作跳闸时或断路器处于不正常状态而不允许实现重合闸时。 ( ~" q9 Q+ \  ?
  h0 c, b8 R3 ^! @. ~' a
2.2 除上述情况外,断路器由于继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸装置应动作,使断路器重新合上。 0 s: w5 X  c! T

  D' N- K8 w+ d( z. Z2.3 重合闸装置在动作后,均应能够自动复归,准备好下一次再动作,但动作次数应符合预先的设定。 ( b2 |. k0 l+ t, U2 N5 a$ \
# L- Y. _2 D7 W7 `1 P$ I$ T! m4 h9 |
2.4 重合闸装置应能够和继电保护配合实现重合闸前加速或后加速功能。 $ n. ~5 b% W7 E" a+ e3 E8 U4 D

4 C: Q5 T  D6 x6 n& z) h2.5 在双侧电源的线路上,重合闸启动条件应受到同期检定或无压检定的限制,且不可造成非同期重合并网。
2 h2 h$ G4 h% K6 l" q* V! l
  G7 ?' D$ F  G+ ^2 Z- D2.6 重合闸的启动方式一般采用不对应启动,对于微机、集成电路保护还可采用保护启动方式。
& {  s/ z, F( u2 \  l2 s( _4 C+ t
2.7 重合闸动作应具备延时功能,对于220kv以上电网应有两种以上时间可供选择。
. \& v+ d' f+ o* U' ~# k6 m8 v: d0 j1 ^! n" i. `' [
2.8 重合闸装置充电时间应在15~25 s,放电越快越好。 ) \  D+ K' f3 L2 S' i7 a' D
; A9 N# U; z- c/ J( N6 w1 |
3 重合闸方式的选择原则 9 V0 t5 @3 u- C0 [. r

5 n- P5 J3 d) n3.1 三相普通一次重合闸方式
/ g( f* h* H8 _8 f1 ^& M2 z1 T, F1 {( u; S* Y# l9 k: v
3.1.1 适用于110kv及以下的电网中,特别是对于集中供电地区的密集型环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路。
2 w6 f& g0 u1 b% K( v; c) A
) F1 s7 T$ G$ b( y# r2 W3 p; ?" Q3.1.2 适用于单侧电源辐射形式线路。
; p' q7 m) L! W: L1 d) y* H9 a7 s2 C+ r; {
3.1.3 不适用于大机组出口处。 ) g0 s) H8 W3 E: O- e
0 g: p( N! R' u0 [$ Z8 t& w
3.2 单相重合闸及综合重合闸方式 2 V9 Z2 E4 }" B1 \* x
! l& R) V- m) j& _
3.2.1 适用于220kv及以上的电网中,当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统的稳定性,或者地区系统会出现大面积停电,或者会导致重要负荷停电时,特别是大型机组的高压配电线路。
6 a& ^! `- g- q* W; M$ _2 y) C5 _6 S0 D# f
3.2.2 使用三相重合闸的线路,在使用单相重合闸时对系统恢复供电有较好的效果时。 4 ^! }9 C  x0 I% O

& z  q9 U# k+ U( U8 k7 G3.3 检定无压或检定同期重合闸方式 7 W& Q& _6 A9 ?& ^4 a& n

& z4 ^' A# t# M4 A3.3.1 适用于两端均有电源的线路以及不允许非同期合闸的线路。   Y6 x- P' c3 B" R6 O# a
; Z  L# o% w4 `: ^/ R- H
3.3.2 双回线路上可直接检定另一回线路上有电流来判定同期。 7 ]! D+ W9 _  g4 i2 g1 N1 W: Y

! \5 [; ~! r5 u  W1 s3.4 非同期重合闸方式 ( D9 h3 v3 l" V# A- P! j: Y8 T5 k4 |

7 \" f6 r. m+ v4 N% ~3.4.1 并列运行的发电厂或电力系统之间应有三条或三条以上紧密联系的线路。 8 L7 ?! I, ~# o6 n% @1 t2 H4 M* ]# y

2 a8 ^% b  Y2 M$ g' _. {3.4.2 非同期重合闸时产生的冲击电流未超过规定的允许值。
) ^* |! E8 X! a! A
: C0 g1 l- L$ [6 X7 s4 o- I3.4.3 重合后电力系统可以很快恢复同期运行时。 - P# T9 q& q5 k8 {

* p+ u( W0 s* f% `) ^3.4.4 在非同期重合闸所产生的振荡过程中,对重要负荷的影响较小时。-%-37066-%--%-54067-%--%-39207-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-10 16:59:35 | 显示全部楼层
谢谢了,得益不少。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-14 20:20:53 | 显示全部楼层
我所在的发电站采用单相重合闸
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-24 21:06:38 | 显示全部楼层
谢谢了,得益不少。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-6 09:23:23 | 显示全部楼层
得益不少
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-25 21:56:40 | 显示全部楼层

谢谢楼主

谢谢分享
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-27 13:21:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-24 15:00
  • 签到天数: 216 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:216 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-10 20:07:00 | 显示全部楼层
    学习了多谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-2-8 22:22:47 | 显示全部楼层
    谢谢了  受益了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2482 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-2-8 22:49:51 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-27 03:49

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表