求单相电动机换向接线图【已解决】

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-11 23:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我们这里变电站的35KV负荷开关控制回路中采用单相电动机换向实现分合闸,总共有四根控制线,N线一直接在4号端子。正转时,控制回路图是将1号端子接L线,2、3号短路。反转时是将2号端子接L线,1、3短路。不知道是什么原理实现的,想请教大家帮我解释一下。-%-28963-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-10-12 17:10:16 | 显示全部楼层
异步电动机吗?原理也是改变旋转磁场的方向,具体的,分相式和电容式只需要将辅助绕组和工作绕组的两根接线端互换即可。" t) C/ a' O% q' H; h( g
, P) W4 T1 {1 F8 |
[ 本帖最后由 feifei45 于 2007-10-12 17:14 编辑 ]

桌面.rar

68.97 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 +1 收起 理由
cepsc + 5 + 1 + 1 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2007-10-13 18:34:04 | 显示全部楼层

单相异步电机换向问题

谢谢您的回答,附件我下载了。现在还有一点不明白,如果是电容分相式异步电动机,根据图上内容,是将工作绕组和启动绕组互换后来完成换向的吗?即AX与(BY+C)和BY与(AX+C)。这样的两个绕组可以相互更换吗?参数是否一致,有没有其它的影响。希望您再给我说一下。下载后的PDF内容看不到。