TA的每日心情 | 郁闷 2017-4-3 23:39 |
|---|
签到天数: 10 天 连续签到: 4 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:4 天
|
发表于 2015-4-16 18:49:13
|
显示全部楼层
这个我会了!Plant Model是要为风机选择一个复合模型(composite model),但实际上不是从这里去关联复合模型,而是从复合模型那里关联风机。
' _# Q+ j- z4 ]6 g; T: H在Network Model->网络名称->选择要关联的复合模型,复制粘贴,换个名字。因为一个复合模型好像只能关联一个风机。
6 M% T, u8 L0 \2 _: j0 a然后Edit这个复合模型,在DFIG这个slot里面选择你要关联的风机。之后你就能从plant model里面看到这个复合模型了。
3 }5 f1 l& |3 @& U+ k4 U# ?------------------
2 ], [( a1 f7 ` ^8 X5 E. `# G我认为这样做非常不人性化,很容易让人以为是从plant model做入口去关联,比较plant model所在面板最容易打开。: I( \- s& w4 }/ T% t( B; S
但仔细想想好像也比较有道理,复合模型和风机一定要一对一(slot对应一个风机),如果是从plant model关联模型,必然容易出现多台风机用一个模型的情况(这样的话,风机参数不同可能造成模型中变量冲突)。
! U- s0 I3 P Y: s, o: |这也是我猜的,错了勿怪。
找到composite model复制
) S$ O# E! ^0 ~) X+ _
在composite model中关联
|
|