我想在PSCAD中仿真一个PT,在此过程中有几个问题:
5 F+ E( }" \: b; X* Y2 u* r1、PT的容量如何确定?
# g3 a" q) N, \! S
$ L% v7 i6 D3 q2 m! [0 }( t2 W
PT的铭牌上给出的容量有三个,30VA、40VA、100VA。是不是按其准确级来确定容量?- Z. b0 q. @ j1 W- Y# {
2、关于PSCAD选择哪一种变压器模型来模拟PT比较合适?# y- \! \- V' @* c/ Y3 O4 _4 }
3、关于PT的伏安特性曲线 0 `6 D0 ]4 s- {0 Y* v4 @
我手上有PT的伏安特性曲线,在低压侧测出来的。是不是应该选择PT的容量,和低压侧电压100V作为基准值,计算标幺值下PT的励磁特性曲线?) U: O3 ^; N; }3 i) y8 K7 b, x8 D/ N+ z
在标幺值下,电压标幺值是不是等于磁通标幺值?0 k3 x. ^2 N r6 @
4、如何确定PT的漏抗、铜损、铁损? |
|