ATP软件自带的例题exa_9.acp中
; v# W) R6 E; c1 B1,线路2所接的三相电压为-330000v,这是相电压还是线电压?" U9 C- `, h) D0 ?
2,杆塔的长度是不是太离谱了,三段分别为0.008,0.007,0.018m
' s8 D! G; H: g( J! D本人在做毕业设计,还望高手解答,不胜感激
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-4-6 10:58:12 | 显示全部楼层
1.330kV是相电压峰值* r- W, }! E; d. `
2.波速取的是250000 length/s,说明模型里长度单位取的是km,而不是m
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2014-4-6 15:47:33 | 显示全部楼层
回复 2# MYP
% b' m+ c; n: h7 G! S, J3 }) Q& B2 o) z/ y3 |
请问为什么点开help,里面的单位是这样的呢,并不是km ?3 q4 z0 F7 D, Z
Modal propagation velocity in [m/s]; v=1/sqrt(L'*C')
. H+ \) \2 I8 H/ Llength= length of line in [m]& O' g. J, F  D; N: {
烦劳解答,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2014-4-6 19:06:42 | 显示全部楼层
我知道了,我们老师说t=l/v,长度和波速同时缩小1000倍,时间不变
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-4-6 19:24:34 | 显示全部楼层
这个例子我也看过,,一楼说的很对。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-4-8 16:17:02 | 显示全部楼层
回复 4# twtw
* i( v, {/ G4 K0 o6 H. O
: R. p, t" k5 S( k- C) v; ^' _
- U" y4 s) Y( q8 J, F   嗯,只要保证长度和波速取的是同样的单位就OK了,你看l的单位没有规定是m还是km