PSSE中继电器模型是哪个了?它里面的FATCS装置咋样加入到线路中啊?有没有TCSC这个模型呢?本人菜鸟一枚,现在在做毕业设计,是关于串联补偿线路故障分类问题,现在模型搭不出来,着急啊。求各位大侠指导啊!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-27 02:58:37 | 显示全部楼层
    继电保护模型参见Program Operation Manual 中的 Line Relay Model Data Sheets部分。5 G0 l) {6 J6 u" x* a! ?$ I
    FACTS装置只有CSTCNT FACTS Device Static Condenser (STATCON)这一个模型。潮流中有对应的FACT数据。