    # S3 U; ^6 Z+ A% T: H  H' ?
    9 R: o- j4 N$ c4 A$ j7 m使用atp仿真雷击杆塔,对于本级杆塔的耐雷水平,结果倒是挺准。但是电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,对于附近几基杆塔,可能使其绝缘击穿,也可能不击穿,而最近在对实际案例仿真发现,结果与实际不符。
    # b" Y' Q) v9 m5 Z案例描述:
    + m- s  [, [7 ^0 u8 k9 [' o220kV单回线路,主要塔形为z1(左图)和z2(右图),48#、49#、51#、52#为z1,其差别主要在呼高,呼高分别是17.7m、23.7m、20.7m、20.7m,50#塔为z2,尺寸在右图中。导线型号LGJQ-400,地线左线为GJ-50,右线为OPGW-24B。5个接地电阻按序分别是15、22、14、20、24Ω。已知档距数据:48#-49# 965m,49#-50# 236m,50#-51# 469m,51#-52# 448m,52#-53# 570m。+ A8 K( Y. i( B2 l) q: C5 e
    48#、49#两边相安装避雷器,其余杆塔其他相均未安装避雷器。

    z2

    z2
                  

    z1

    z1
       
    ) K/ _! c. s/ s% Y7 g7 |& N! b, p# T( I& `- Z
    * }/ G) @5 |& W$ W  S9 \) B

    1 Z  a; W+ _7 [# a: Y' Y7 s, p$ H( w' s+ ?4 `0 f# l- S

    / ?! o6 `. A7 M. S& `) ]
    " U2 i7 u. T$ F* W( h! D5 O8 E" m" r) K" V- y; Z" M

    ) L7 H4 S% j5 v3 u+ A' M& F1 l, g+ _$ }# J+ s8 ^: w
    + Q& O4 S$ y; ~# H7 B

    $ \/ B) z: ]/ h% H! h5 S
    2 C( W- O7 v9 V$ K7 ?1 v& o2 Q; _, H# l6 G7 [. h* q6 i& O( J

    " k" W6 ^! C+ `1 V- J5 [. r$ p6 \
    5 y; a" F* e& f6 u) B- o
    . m9 h2 @# H( \: K( Q8 b4 \- d
    7 ]- I2 O% E! `4 ?& U& v6 G2 b7 @  `; w5 B

    1 p9 I4 c; n8 b' e
    2 @4 R8 K. f3 f. c1 z5 R  m# x+ o5 ^

    + d( J2 [' w' j, E" ?8 w' r4 B1 p: T, z, ^7 z
    ) H! B3 r3 R# s" B
    + D* }$ f/ |) J2 O
    ) }% w- B1 c& l; k1 Q# [: \' T/ {5 o1 c

    * o: }( b1 G% S% W5 F, j- ]# {, D0 @- ]) _5 w2 Y
    大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。
    ) O/ c6 P$ C, t* l" j
    ; y2 ~8 b3 @6 r; h- X0 y现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。) Q6 W- w+ u% J

    7 w$ a1 m+ Z8 R& ~$ }( q个人考虑的是,电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,48#与52#位置较对称,情况相似,但具体如何也说不清。2 }$ T& O% N9 A# l
    从行波故障定位的文献上看,重点都是时间同步和找准波头,都未描述衰减和畸变的具体规律。
    4 }  h! U/ ]5 }' Q  d. m6 y5 B0 s6 _, n. E) c: d8 R/ t
    现在,希望有更多的人参与讨论,解释为何中间50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,以及电流电压行波沿输电线路衰减和畸变的规律。谢谢!
    : ~) F8 k$ q. X/ [5 Y- ^( h7 E( J$ ?) I9 H
    图片上传之后变的不清晰了。。。   放在百度网盘上共享了(图片附件) 地址:http://pan.baidu.com/s/1bnh9ZjT
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-6 23:13:35 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-7 16:02:31 | 显示全部楼层
    回复 2# 侧向的碗口 3 A3 \- O9 ^* h" E& {: J% D; e! V

    ( i; m+ J1 @( Y6 _- l2楼的意思是?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-7 17:14:31 | 显示全部楼层
    没看懂啥意思,6 T# P+ C( t$ ]7 C6 `/ i& N
    “大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。$ c; q+ B9 `3 J5 }

    ; H/ J# K; Z9 a: @$ M8 X# k现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。”; X+ r* m+ M4 R* W5 ~/ K
    2 B: V% m8 X5 M+ W  I3 I1 Z
    第一句话是预计的结果?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-11 16:47:42 | 显示全部楼层
    回复 4# wjnan2572 0 X3 a" T. M3 \8 w
    : q8 X$ B9 ]/ W4 ^
    上面说的是一次实际案例,事后用atp仿真分析,发现仿真结果和实际案例有差异,没办法解释。