    本帖最后由 silaoA 于 2014-3-6 13:08 编辑
    7 D# Z2 \) M4 B; r& c; L& L4 q, v; P5 V/ p# y
    使用atp仿真雷击杆塔,对于本级杆塔的耐雷水平,结果倒是挺准。但是电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,对于附近几基杆塔,可能使其绝缘击穿,也可能不击穿,而最近在对实际案例仿真发现,结果与实际不符。
    4 a8 A% J+ h- e4 p1 G' l案例描述:, B3 S6 W5 a" Z3 q
    220kV单回线路,主要塔形为z1(左图)和z2(右图),48#、49#、51#、52#为z1,其差别主要在呼高,呼高分别是17.7m、23.7m、20.7m、20.7m,50#塔为z2,尺寸在右图中。导线型号LGJQ-400,地线左线为GJ-50,右线为OPGW-24B。5个接地电阻按序分别是15、22、14、20、24Ω。已知档距数据:48#-49# 965m,49#-50# 236m,50#-51# 469m,51#-52# 448m,52#-53# 570m。
    & a  }7 M" {) c, Q48#、49#两边相安装避雷器,其余杆塔其他相均未安装避雷器。

    z2

    z2
                  

    z1

    z1
       
      G  j: U! E1 A# c2 f5 L& c
    6 N' F" S8 P4 j/ m+ G9 p) C" W+ C1 I/ M
    ) h; c' h8 s, X! x6 R. n
    3 {! L) U9 a. O

    8 v$ y0 X. }1 F8 F& Y& [; x9 ?9 I& J; D

    ! `4 \0 Z  l" L$ m  F. [" z; ^% A, z! G% Z: f' X

    / _) K% a6 j8 E, E9 I5 J* l1 r) U- a! j1 Y0 T) ~' e* J: [1 j6 `" ~
    " y+ c6 h- o& |. u
    5 k; \! N/ P3 S& t
    7 I6 M: E6 @, t( ]- u- c7 N
    ( Z9 R  V0 u/ J- L0 d6 h, i
    9 ~& j1 ]5 g+ z0 k8 k
    0 V) F: N' B" U8 p9 X  q
    0 Z- V* p. u' F5 S  x9 S

    , e5 v1 R# y5 c- q  M; ^- {# G$ m5 @( |0 W1 n( A
    8 u4 P! X0 _6 C' y  D4 o
    ! W4 c) R. T9 e0 O3 Q: Q2 {  T" A5 N
    7 T8 |( w8 j$ J
    6 r- ]" O8 L) P9 Q1 i

    7 c# _! k4 F/ u4 [3 W9 D' y+ O3 _* g
    8 O& N' x4 o2 U0 l
    / {) K* D  S8 ^+ c- q9 \& o( N' a5 G. \
    0 C+ N0 v# O5 W
    大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。
    5 F1 w* K2 F# Z  B2 f/ S
    7 V2 Z- b% c: J8 V: m现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。+ H+ G* J! Q0 M/ [& R; a/ f, r5 f% l

    - V7 Y. H4 U# W# z个人考虑的是,电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,48#与52#位置较对称,情况相似,但具体如何也说不清。, M% Y9 `* E3 H8 E
    从行波故障定位的文献上看,重点都是时间同步和找准波头,都未描述衰减和畸变的具体规律。
    : E6 ^. V* R3 u0 s1 u
    $ o% ?) }! E$ {0 O6 }( j现在,希望有更多的人参与讨论,解释为何中间50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,以及电流电压行波沿输电线路衰减和畸变的规律。谢谢!6 u! s8 M. o7 P5 T& x" g0 [0 K: x% ^
    1 y0 N" E' x9 s- w1 L& H
    图片上传之后变的不清晰了。。。   放在百度网盘上共享了(图片附件) 地址:http://pan.baidu.com/s/1bnh9ZjT
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-6 23:13:35 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-7 16:02:31 | 显示全部楼层
    回复 2# 侧向的碗口
    0 A& P0 ~5 u9 p8 Y7 W6 R2 ~& W. _/ L0 a8 q
    2楼的意思是?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-7 17:14:31 | 显示全部楼层
    没看懂啥意思,
    . v( |2 r/ M' |4 \& r& |, E“大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。
    5 Z+ {2 n6 G" _" V( X) E9 w4 G: y8 U1 v, ~* |7 {' V  e$ }
    现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。”
    8 A- X( A* I6 L4 l& z6 h
    , C; n  F, b5 D. J; x8 m第一句话是预计的结果?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-11 16:47:42 | 显示全部楼层
    回复 4# wjnan2572 % L4 g! m1 V: u. w6 S" b2 r+ t
    2 [2 d+ ]4 Q1 ?' M
    上面说的是一次实际案例,事后用atp仿真分析,发现仿真结果和实际案例有差异,没办法解释。