    发表于 2014-3-6 12:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 silaoA 于 2014-3-6 13:08 编辑
    6 [2 ]) n9 d2 A# b% ^/ e
    , X" S- l, R+ P9 n0 b" s5 k使用atp仿真雷击杆塔,对于本级杆塔的耐雷水平,结果倒是挺准。但是电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,对于附近几基杆塔,可能使其绝缘击穿,也可能不击穿,而最近在对实际案例仿真发现,结果与实际不符。/ G+ H; H7 i5 S# [' O, w3 m/ H
    案例描述:, m3 e0 H2 d/ H. A
    220kV单回线路,主要塔形为z1(左图)和z2(右图),48#、49#、51#、52#为z1,其差别主要在呼高,呼高分别是17.7m、23.7m、20.7m、20.7m,50#塔为z2,尺寸在右图中。导线型号LGJQ-400,地线左线为GJ-50,右线为OPGW-24B。5个接地电阻按序分别是15、22、14、20、24Ω。已知档距数据:48#-49# 965m,49#-50# 236m,50#-51# 469m,51#-52# 448m,52#-53# 570m。$ Y5 M6 @' ]2 C
    48#、49#两边相安装避雷器,其余杆塔其他相均未安装避雷器。

    z2

    z2
                  

    z1

    z1
       
    0 I/ u) H+ c! j% }: }  U6 M, M' W: w+ ?7 A* i

    1 t4 W2 I. r. e1 y4 U$ y2 u5 x" o& ^
    1 a0 q% ?2 _0 d  O5 K* B
    3 r4 ~* w. c+ Q5 |  l9 H1 _  t! O6 S) c8 d
    * Y: b) e+ n% z% }! s4 O( q4 E

    1 F) r4 p& H( v8 R' l
    2 H* K' R- W7 w% n' I! @: Z% I& Z7 U

    : x. m# u, e4 c7 C: Z! O
    1 r. q  ?1 T$ U2 B$ Y) A8 j
    . ]/ G9 Z( q" G3 q2 ]
    " ]0 @; x+ y# m- f6 ~( M1 \# O5 p0 m8 m
    - o$ Y* }2 q7 i. P5 Z/ y
    & G" D  K% [# [( M# U2 ?' h$ y2 o
      O% q2 m- j  I4 U8 U0 Y0 V' ]% X% C% _

    4 k4 c+ w0 j5 D' s$ E6 l" R7 E
    1 f% X& n( A. a* C0 E7 z6 T
    . O$ ~7 J6 m3 R' j- N& t1 M0 x' V" g  P# P. @7 ]7 b6 k9 w; M$ H! @! }- @
    ! g6 {% v) J9 o% ?2 s* f% }

    , X$ V& G1 D5 S# r* X, _4 C
    5 w! k, k. x& q4 B1 A
    & `# {& _8 k- d" N( G
    ( |3 N' y8 y0 B: C4 {% ]& E9 z% v# K/ L( N

    ; s% f( Y1 k2 J6 O大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。4 I5 O% ]$ [1 Y4 B5 Z  T
    - h2 ?8 K- Z% V6 y
    现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。
    0 X0 n6 `; V1 J! m: b( H8 O% u' p* ~5 _  P6 c9 M
    个人考虑的是,电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,48#与52#位置较对称,情况相似,但具体如何也说不清。
    , T2 c! w8 V' s5 Q/ p从行波故障定位的文献上看,重点都是时间同步和找准波头,都未描述衰减和畸变的具体规律。
    + Z5 D" q2 o" H6 O$ u
    $ q, }' L/ T# i  i7 K4 u5 E& l现在,希望有更多的人参与讨论,解释为何中间50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,以及电流电压行波沿输电线路衰减和畸变的规律。谢谢!
    ) V5 f! h1 {/ N, U# t% K: {8 P# F& w! u, M5 a. a
    图片上传之后变的不清晰了。。。   放在百度网盘上共享了(图片附件) 地址:http://pan.baidu.com/s/1bnh9ZjT
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-6 23:13:35 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-7 16:02:31 | 显示全部楼层
    回复 2# 侧向的碗口
    6 J* h- P( T5 I! u. s* {
      w7 A) W4 g, J% F- k; o3 t( y2楼的意思是?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-7 17:14:31 | 显示全部楼层
    没看懂啥意思,) r8 L: t, }/ _9 C. K; ?& ]6 y
    “大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。
    9 g8 z9 j) |7 b! f0 ], Q; B9 ^* j' O) w
    ) \# ]( s& Z1 H$ a" {2 _& c+ u现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。”. f& r. o* w( X  n/ }: Y5 k; p2 i( y* B
    5 w' y! Q/ ^- n: h. M
    第一句话是预计的结果?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-11 16:47:42 | 显示全部楼层
    回复 4# wjnan2572 4 B* z3 ]3 T3 m$ y4 `% E& e
    % \3 N8 O# }' ?. s: M* f- [' }0 G# _& L( k
    上面说的是一次实际案例,事后用atp仿真分析,发现仿真结果和实际案例有差异,没办法解释。