设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1365|回复: 4

雷击电流电压行波沿输电线路是怎么衰减的?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-6 12:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 silaoA 于 2014-3-6 13:08 编辑
    ! X$ w  p, w! Q  {+ M- z
    : _& k2 ^6 J, F, A) C使用atp仿真雷击杆塔,对于本级杆塔的耐雷水平,结果倒是挺准。但是电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,对于附近几基杆塔,可能使其绝缘击穿,也可能不击穿,而最近在对实际案例仿真发现,结果与实际不符。5 `4 {0 _. l! b4 |" h' W6 u1 `
    案例描述:
    6 O, i, K1 h: v7 J/ {8 ?/ T8 k( v220kV单回线路,主要塔形为z1(左图)和z2(右图),48#、49#、51#、52#为z1,其差别主要在呼高,呼高分别是17.7m、23.7m、20.7m、20.7m,50#塔为z2,尺寸在右图中。导线型号LGJQ-400,地线左线为GJ-50,右线为OPGW-24B。5个接地电阻按序分别是15、22、14、20、24Ω。已知档距数据:48#-49# 965m,49#-50# 236m,50#-51# 469m,51#-52# 448m,52#-53# 570m。. L2 k' \( w$ |' X& X* l
    48#、49#两边相安装避雷器,其余杆塔其他相均未安装避雷器。

    z2

    z2
                  

    z1

    z1
       
    6 ^. F; k* }! j" K% t3 X* r/ o3 }, H* s3 R& g. J' g

    8 y" `0 r0 S% ^" ]& a
    9 p5 M( Y) k; o+ m. D6 Y2 ]& p+ U6 x, ]. y: o' M
    " l+ o' _/ y% O6 a( E

    . h. ?; n; k8 Z/ b6 H! ?! Z+ c& O, k8 j% G' G. _& a

    - f. |! C, a% `2 e8 M: n. G, {7 V$ b3 M7 ~$ k7 c

    ! B8 c- `; Z3 v( }
    + g- L- l4 B2 H8 N2 o: L! I5 F- `, `) v; k4 I3 `+ O
    0 c- }: Z& p& L& j( [3 [
    & [+ Z) |& }5 a8 M, I

    0 G( i8 b1 R9 d: _+ W; [5 v/ [
    / P+ o7 f0 P$ W8 @; E
    : d8 t9 f1 T" W1 X. |: n4 H9 r( W* e
      w" t* ?3 ~0 j0 G, m0 X+ O) n9 x& n2 k0 {+ {8 N

    7 E  V! ~8 P$ _, s
    0 O- W& L" Y0 O! t) c3 l+ ]# ~7 r% {- x$ Y: z
    " m6 \6 ^" a8 `8 j

    ; y8 k! U( J) ^4 f+ j3 c% g5 z& H4 P: n
    . h1 X( V' K1 ^- d0 w, k, L5 b; t
    - L& j: j' M; \! Z0 y2 o  v  R
    ( i  C' ?9 Y/ `% _: d) m
    大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。& ?0 E* r- w& w5 Y/ x3 Y9 j
    7 @+ @+ i: C; K" ?2 Z4 H/ i
    现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。# R0 ~* W8 K9 D, A. _$ a6 X
    - q! D; M4 d( p0 |1 }$ j! X
    个人考虑的是,电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,48#与52#位置较对称,情况相似,但具体如何也说不清。: F/ [3 X- y0 f7 q' R6 ~! D
    从行波故障定位的文献上看,重点都是时间同步和找准波头,都未描述衰减和畸变的具体规律。/ }. y; V3 q' V# W/ B6 {" W7 c7 {

    # Y; y" J2 R% ?- N现在,希望有更多的人参与讨论,解释为何中间50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,以及电流电压行波沿输电线路衰减和畸变的规律。谢谢!
    : b8 @# F0 r0 {9 K; ?2 }) @
    : q/ u8 b/ s: x: Y  g6 s$ S& q8 J6 G图片上传之后变的不清晰了。。。   放在百度网盘上共享了(图片附件) 地址:http://pan.baidu.com/s/1bnh9ZjT
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-6 23:13:35 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-7 16:02:31 | 显示全部楼层
    回复 2# 侧向的碗口 : N* X8 }, p2 L# L/ V0 `: L
    7 o$ W# X# a, R0 x( o7 k
    2楼的意思是?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-7 17:14:31 | 显示全部楼层
    没看懂啥意思,
    . f2 ^) F& b  ]“大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。
    . N- d! q5 ]9 |# [! s
    4 `& N. M8 M) H* L' W现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。”2 ~5 P4 F& E0 j! c- b% t8 V
    4 x, x7 ?0 ^0 Q$ \" Z% C
    第一句话是预计的结果?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-11 16:47:42 | 显示全部楼层
    回复 4# wjnan2572 ) _# O! S: T; q; i$ e5 T
    & `. {. _+ R' `6 C6 k- A$ Y! l9 x
    上面说的是一次实际案例,事后用atp仿真分析,发现仿真结果和实际案例有差异,没办法解释。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入