    发表于 2014-3-6 12:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 silaoA 于 2014-3-6 13:08 编辑
    " l) J8 j- B1 i! N4 f
    6 I6 H) v* `. u  \1 O" P2 ~: k1 \使用atp仿真雷击杆塔,对于本级杆塔的耐雷水平,结果倒是挺准。但是电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,对于附近几基杆塔,可能使其绝缘击穿,也可能不击穿,而最近在对实际案例仿真发现,结果与实际不符。4 K/ f: x5 r- B: Q2 v2 D
    案例描述:' |8 y# J+ E& _" I1 L
    220kV单回线路,主要塔形为z1(左图)和z2(右图),48#、49#、51#、52#为z1,其差别主要在呼高,呼高分别是17.7m、23.7m、20.7m、20.7m,50#塔为z2,尺寸在右图中。导线型号LGJQ-400,地线左线为GJ-50,右线为OPGW-24B。5个接地电阻按序分别是15、22、14、20、24Ω。已知档距数据:48#-49# 965m,49#-50# 236m,50#-51# 469m,51#-52# 448m,52#-53# 570m。
      C8 ^7 @2 Q- k" X: n) E" Y48#、49#两边相安装避雷器,其余杆塔其他相均未安装避雷器。

    z2

    z2
                  

    z1

    z1
       
    " z- T/ ~. n% z: J8 ?
    2 D5 @5 W6 A* i9 j" N- D: e" E( J# `' u. v, `" c  U5 E; t

    2 U  Y0 E2 A$ y  O
    ' r3 B% u4 }& }' \3 L4 l
    1 l! C, ~0 ^2 O. s9 i/ h7 T/ C" \. M. ?( z/ v7 V7 _
    . ]9 J) a) C8 E3 c# w
    0 E4 ~* y4 [) }; k5 m  x* w0 E
    " r( E1 ?8 h2 I  H  o
    & D- v# T7 j# C* W: o: n3 G( k

    / q6 c8 n! Q/ l  y* M( h5 s1 k
    9 K- I8 E2 ^* K; W0 O8 R! N: P; f2 m) [$ I, h3 W9 m
    / F$ B. E; Q5 D! e! K% Y  H3 c
    ! K8 w+ i4 O/ C4 q8 U6 }9 `3 n
    ! _8 O" U8 v1 t0 S  q5 w
    % q/ n1 I3 Q1 r

    - L* }% X+ O" u8 v3 E/ }* n
    ; J3 |* L" n5 K' e3 X: D) O
    ! b1 v5 r/ |6 |
    9 C$ j  `/ R; ^# @. x9 a% x* Z3 R! i3 f
    * m& p/ S( c5 _9 T& w# t; B

    * Z& D9 M1 x3 `& Q$ s
    3 o2 z1 L  i, o4 W: j& C: [. a# Z8 E9 E+ U& W

    0 a. A! j2 j# f1 H# ?% g" r. c- `/ U3 v) i/ D
    大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。/ j3 p  F+ t) b1 T$ i! B0 i
    + Q9 E* X4 L* p6 R
    现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。
    $ B; C% m* n7 A8 b# ~: u; N, y2 H! L! l, z
    个人考虑的是,电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,48#与52#位置较对称,情况相似,但具体如何也说不清。
    ! l6 o9 n0 n- k% n$ x  \从行波故障定位的文献上看,重点都是时间同步和找准波头,都未描述衰减和畸变的具体规律。$ m1 }" @  g! Q9 h/ ^
    $ o  u+ F! ~/ y  \. N0 @, X* M0 j* U
    现在,希望有更多的人参与讨论,解释为何中间50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,以及电流电压行波沿输电线路衰减和畸变的规律。谢谢!# h( A: O( c0 ], W. U/ c

    8 v! {, y7 Z- W  b( U图片上传之后变的不清晰了。。。   放在百度网盘上共享了(图片附件) 地址:http://pan.baidu.com/s/1bnh9ZjT
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-6 23:13:35 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-7 16:02:31 | 显示全部楼层
    回复 2# 侧向的碗口
      ]& o; L! {0 I( [& \& ^
    ( y$ H. s" t* H( C! ^" W% H8 a2楼的意思是?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-7 17:14:31 | 显示全部楼层
    没看懂啥意思,
    8 q) q$ F; N# [% w“大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。( Q' w$ g$ d/ @* [% ^& u# i3 g- ]. @

    4 w1 j+ t' E- D  K2 r2 ^% w现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。”) d, Y  K. \2 a

    * l! [/ Y% q0 H( @3 @" ^, N2 L第一句话是预计的结果?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-11 16:47:42 | 显示全部楼层
    回复 4# wjnan2572   B* L, r. T7 n3 ]2 v
    ; L. K( t$ R& X& H& x$ y
    上面说的是一次实际案例,事后用atp仿真分析,发现仿真结果和实际案例有差异,没办法解释。