设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1779|回复: 4

雷击电流电压行波沿输电线路是怎么衰减的?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-6 12:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 silaoA 于 2014-3-6 13:08 编辑
    0 H. B' p( {, E0 v3 U: V  n' A1 U5 t2 C2 [2 k% O) h
    使用atp仿真雷击杆塔,对于本级杆塔的耐雷水平,结果倒是挺准。但是电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,对于附近几基杆塔,可能使其绝缘击穿,也可能不击穿,而最近在对实际案例仿真发现,结果与实际不符。
    2 j, c2 m  [! J# O4 x8 p& N案例描述:
    3 J" \8 M" ^, k: P4 p3 i220kV单回线路,主要塔形为z1(左图)和z2(右图),48#、49#、51#、52#为z1,其差别主要在呼高,呼高分别是17.7m、23.7m、20.7m、20.7m,50#塔为z2,尺寸在右图中。导线型号LGJQ-400,地线左线为GJ-50,右线为OPGW-24B。5个接地电阻按序分别是15、22、14、20、24Ω。已知档距数据:48#-49# 965m,49#-50# 236m,50#-51# 469m,51#-52# 448m,52#-53# 570m。/ y! q5 J3 ?* o4 r) A
    48#、49#两边相安装避雷器,其余杆塔其他相均未安装避雷器。

    z2

    z2
                  

    z1

    z1
       
    9 O0 s% ~& F4 m  @0 g- j) y6 v" h; h; k7 m5 b+ u+ d. L
    . S, ~( y) O; t' L6 [1 c, {/ b
    9 Y! r( w4 F$ }/ ~* Z" ?: i" I

    * R( ]; v& ?1 A& m; |+ ^. ]1 F$ `9 s7 d! H9 l/ p% o. p9 I& f

    8 c. T: S3 G* m+ U% T0 N1 a( X7 e0 r& }6 T% |9 w
    % M5 S' a* T8 m& F
    0 M- f3 l" w1 M) ^. b6 s. A
    8 f* g: M' z" R

    / L& V/ i& Q5 e1 P! D5 I7 n, O6 k$ J4 V* f: l5 V3 A
    / k9 k& B' f' p' X+ n) y! P( V

    1 N+ G" D* Z% G# s' [/ E* M1 K' i2 s5 ]0 {
    3 |5 u% z1 Q, A
    ' _: ?8 }3 e  ?9 R# g" y8 A

    5 H7 ~) Z4 H* d1 s5 {
    ! V1 u3 y; s0 x$ s0 s
    " s9 i) c% w% s! e, z0 A4 j$ x5 C( Y2 F( m3 s0 X; t

    ' P$ n, i2 z6 ?$ h* B  w! M9 }" d& K7 ^
    , f* J0 @& R5 e! k) C1 g8 h" n4 _; A, ^8 U
    ( n! F/ \4 A1 d! j/ K# R
    # I" [. E' w7 P' q

      j; p, [/ s+ E8 G& |9 W( k0 V5 Q2 y9 j0 ^
    大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。9 R/ y. f$ j  Q; c* i: @

    # K# \) b# V1 i4 k现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。' q% i( n* Q- s7 [  T1 p& u

    ) d) V9 {: Z2 C个人考虑的是,电流电压行波沿输电线路会有衰减和畸变,48#与52#位置较对称,情况相似,但具体如何也说不清。( w5 @: y+ S- {. u, K  i
    从行波故障定位的文献上看,重点都是时间同步和找准波头,都未描述衰减和畸变的具体规律。
    ' s+ k1 r: c1 S3 A" F7 z: ?+ Q2 [& S1 O- K7 g
    现在,希望有更多的人参与讨论,解释为何中间50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,以及电流电压行波沿输电线路衰减和畸变的规律。谢谢!
    5 Y, C8 ]/ j0 d* x) J4 P" p8 A5 D8 ?" r! |" z: n5 D( J
    图片上传之后变的不清晰了。。。   放在百度网盘上共享了(图片附件) 地址:http://pan.baidu.com/s/1bnh9ZjT
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-6 23:13:35 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-7 16:02:31 | 显示全部楼层
    回复 2# 侧向的碗口
    5 A% J! j# }1 f: Q- c6 u
    * J$ J. R( l+ e5 f6 d+ o2楼的意思是?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-7 17:14:31 | 显示全部楼层
    没看懂啥意思,
    2 c& C# r, r# \# `“大电流(幅值500kA)击中49#杆塔顶,中相绝缘闪络,边相避雷器动作;50#、51#杆塔未发生绝缘闪络,48#避雷器动作,中相未发生绝缘闪络,52#发生绝缘闪络。
    4 P2 r5 {. W7 E6 m& \4 z
    # d' {2 Q1 a! f现在的问题是,atp仿真出来,50#、51#也要发生绝缘闪络,与实际不符。”# F- |4 @- P" b4 p3 x  K- X
    5 s3 r# L# ]4 n* }2 ^5 o& y
    第一句话是预计的结果?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-15 10:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-11 16:47:42 | 显示全部楼层
    回复 4# wjnan2572 3 Q. u$ X$ s* X  _5 k, l7 V
    * e+ ~$ I  G) U' G, S+ v
    上面说的是一次实际案例,事后用atp仿真分析,发现仿真结果和实际案例有差异,没办法解释。