设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1011|回复: 4

断路器跳闸

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-3-3 17:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
为什么两相故障,断路器要跳三相而不是跳故障相中的一相?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-1-26 15:52
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-19 21:06:36 | 显示全部楼层
    跳闸方式中,要么是单跳,要么是三跳,没有跳两相的吧~~~要根据重合闸的方式来跳吧9 ~" B; d* [! F% F. V. O
    重合闸分为:综重、三重、单重和停用。
    * G( [9 i* F$ W. @+ g7 _综重:单相故障,单相重合,重合永久性故障后跳三相。相间故障跳三相,三相重合。; X# U$ ~4 n0 i; c
    三重:任何类型故障跳三相,三相重合。永久故障跳三相。4 N. x+ N+ J# i2 _
    单重:单相故障,单相重合。相间故障,跳开三相后不重合。
    ! l; F' X7 Z. e# j. p3 u+ w$ m& D停用:任何故障跳三相,不重合。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-23 23:59:43 | 显示全部楼层
    学习了了,楼上哥们说的不错!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-8-29 16:57:21 | 显示全部楼层
    两相故障,断路器如果只跳故障相中的一相,则可能还有一相接地故障未消除;如果只跳故障的两相,未跳开的那一相也传输不了的电能,不如直接跳开三相.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-2-29 22:19
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-10-21 22:41:05 | 显示全部楼层
    学习下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-5 03:00

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表