断路器跳闸

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-3-3 17:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
为什么两相故障,断路器要跳三相而不是跳故障相中的一相?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-1-26 15:52
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-19 21:06:36 | 显示全部楼层
    跳闸方式中,要么是单跳,要么是三跳,没有跳两相的吧~~~要根据重合闸的方式来跳吧5 K  e: n4 t4 T
    重合闸分为:综重、三重、单重和停用。+ y4 r0 Z3 w! B1 N
    综重:单相故障,单相重合,重合永久性故障后跳三相。相间故障跳三相,三相重合。
    . ?4 p9 L( u% ~/ m三重:任何类型故障跳三相,三相重合。永久故障跳三相。" M  O7 o9 ?0 p' H  d7 ?& i
    单重:单相故障,单相重合。相间故障,跳开三相后不重合。
    5 R; p% C6 U+ G% W" i+ ~- o停用:任何故障跳三相,不重合。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-23 23:59:43 | 显示全部楼层
    学习了了,楼上哥们说的不错!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-8-29 16:57:21 | 显示全部楼层
    两相故障,断路器如果只跳故障相中的一相,则可能还有一相接地故障未消除;如果只跳故障的两相,未跳开的那一相也传输不了的电能,不如直接跳开三相.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-2-29 22:19
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-10-21 22:41:05 | 显示全部楼层
    学习下