 楼主| 发表于 2014-2-10 10:46:47 | 显示全部楼层
[img]file:///C:\Users\k\AppData\Roaming\Tencent\Users\31709539\QQ\WinTemp\RichOle\I}SC74GP~P[6`RGGO~}(`AV.jpg[/img]
9 ^, ?6 b' _- [
序号6000开关6000对611611开关
1A相对地107vA相对A'相13vA'相对地105v
2B相对地0vB相对B'相0vB'相对地0v
3C相对地107vC相对C'相13vC'相对地105v
4N相对地61vN相对N'相5vN'相对地60v
5A相对B相107v   vA'相对B'相105v
6B相对C相106v   vB'相对C'相105v
7C相对A相106v   vC'相对A'相105v
8A相对N相62v   vA'相对N'相61v
9B相对N相61v   vB'相对N'相60v
10C相对N相61v   vC'相对N'相60v
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-2-11 19:33:45 | 显示全部楼层
原理不是非常了解,个人做过高压变频器的设计工作,其中有变频器输出电与电网电之间要切换给负载供电的问题,那个时候需要在变频器负载侧和电网的负载侧(即马达的入线端)增加输出电抗器,来调节变频器的输出电压的角度和大小(?),在调整成一样的时候,才允许切换成电网供电给马达。你的问题是否是这方面的呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2014-2-15 16:09:48 | 显示全部楼层
首先谢谢您的参与,我认为应该不是啊。因为,两侧都是电源,同时两侧的高压为一个系统啊。变压器都是yd11,所以二次侧应该不存在相位差,现在是真的不知道怎么来的啊