看了篇《HVDC 系统换相失败的临界指标》,采用连续仿真求解了换相失败临界阻抗。自己对pscad不太了解,不知连续仿真如何实现,请各位大神指点,谢谢!!!
  T3 D. N+ k5 a' v7 K2 Z9 L  E1 d+ ?" G# {9 n- _" ~( D
' B- i# e8 A* t. G+ G% R
    他的方法:用CIGRE 标准模型作为系统模型,直流控制器仅实现基本控制,不考虑任何附加控制,设故障点在逆变侧交流母线上。考虑交流电气量的周期特性,故障在一个周期内发生的时刻点不同,换相失败的临界阻抗也会发生相应的变化,因此在一个周期内等间隔地设置100 个故障点,每个故障时刻点对应一个临界值。在电阻性、电感性和电容性条件下发生三相接地故障时,一个周期内不同时刻点的换相失败临界阻抗Zfault 见图1。
QQ截图20131206221723.png
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-12-7 09:19:43 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-12-7 11:26:32 | 显示全部楼层
    这图是用什么软件画的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-12-7 11:54:45 | 显示全部楼层
    没有做过啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-12-7 18:30:10 | 显示全部楼层
    回复 3# redplum 9 g; t/ B+ M+ N6 `3 i
    + d6 l, R* H4 Z4 D

    5 Y0 J+ E* c1 N9 I! Z    pscad
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-12-8 16:40:21 | 显示全部楼层
    关键是波形很奇特啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-3-14 00:18
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-12-10 10:12:50 | 显示全部楼层
    据我所知 这个时间周期是1 也就是1/50hz=0.02s 也就是说通过计算Zfault得到的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-3-14 00:18
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-12-10 10:46:18 | 显示全部楼层
    在一个周期内等间隔地设置100 个故障点,每个故障时刻点对应一个临界值. 这是他做的吧  然后可能使用的multi run吧 有一百个故障点 每个故障点的值都不相同