 楼主| 发表于 2013-12-30 10:12:13 | 显示全部楼层
回复 10# fat.taotao 4 V' C# a. ^7 h5 o' I7 \" c: _, {: J
; o: ]; C$ G0 }$ N8 U4 h2 S
* A2 U% _; f" V
我的意思是潮流计算中我们通过迭代计算得到各个节点的电压幅值和相角,yd11链接的变压器两侧电压相量相差30度,如果潮流计算中我们不考虑这个相角差,计算出来的结果会不会与实际不符?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-12-31 09:39:19 | 显示全部楼层
    电压差了30度,电流也会差30度,没啥影响。
    0 u3 l" d! l6 O) L' |% J# C至于“结果会不会与实际不符”,那要看你说的是哪个实际了。如果就是指日常的电网调度、运行这些,是相符的,如果是指对电压角度相对值的度量,我上次说了,实际是不符的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2014-1-6 09:41:32 | 显示全部楼层
    回复 12# fat.taotao # u  S$ Y& Y7 z

    . D& o8 h- H; R" w+ N& _
    6 [7 t* B3 D+ u; N0 K! {4 J   多谢指教!谢谢~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-2-16 17:10
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-1-6 11:41:38 | 显示全部楼层
    应该是相符的。。电流的大小是我们关心的,一般电流的相位我们不在潮流中体现
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-2-4 08:26:17 | 显示全部楼层
    这个解答太对了,我顶
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2014-2-4 08:51:35 | 显示全部楼层
    学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-27 11:31
  • 签到天数: 106 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:106 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-2-4 10:49:28 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-2-6 07:33:44 | 显示全部楼层
    回复 11# 望中犹记 , o5 x2 F  G6 h( L& R7 o
    $ E3 a- f$ j, \6 m' t' f0 l

    $ j9 k6 _& T4 e: Q) s# Z2 w   对于环网中在潮流计算中链接组别要考虑的,非环网中因为连接组别不影响功率大小,电压幅值等等,但影响相位,不影响我们所关注的关键量,因此可不考虑!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-2-25 22:07:04 | 显示全部楼层
    潮流是功率流,连接组别不会对其产生影响
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2014-5-26 21:56:27 | 显示全部楼层
    因为潮流计算已经将所有等级归算到同一等级,是从某个等级向其它等级看的结果
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】