设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4020|回复: 11

[讨论] 关于PowerFactory初始化的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-11-20 02:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大家在用PF的时候一定经历过在时域仿真的时候,检查初始化状态时,报出一大堆诸如DIgSI/info - Derivative of phim not equal 0! 这样的东西吧。
( X- v. N. H( z一旦有这个info,那么即使没有故障扰动,仿真曲线一开始也会发生偏移甚至振荡。这个感觉是非常恼火的事情!!(虽然大部分时候把仿真时间弄长一点就好了,等稳下来再仿故障什么的....就是有点浪费时间)
/ i) l# U& m* ~
. S9 g7 d* t% n7 |) M& B' `. U所以,特别想跟有经验的人一起探讨下怎么处理系统中出现的这类问题。1 m, m0 D8 @1 @5 T* q' S7 l
/ G3 r4 v! E1 F" t/ o0 J
下面说下我今天研究的结果:我看的算例是PF15.0里面的 输电系统,报初始化不成功的模块...当然就是里面的风机了,风机的控制系统比较复杂,写的时候也没有充分考虑初始化的问题,所以导致系统一开始就振荡得厉害。3 ?! _& r! A4 A+ v2 o

" X5 G; P0 I3 l6 g, u' y0 h- l为啥呢?我感觉有两个问题:3 N7 D( c# M, E
1、PQ量测模块的参数设置有问题:一般情况下俺是不会怀疑DigSilent给出的算例的,但是大家用过就知道,在算例里面一般风机都是并联若干台一起运行的,然而PQ量测的测点是在风场内中压母线的一个开关上,量测的值要标幺化之后送到风机的控制器中。这就有个问题了:开关上的功率是若干台风机并联之后的总功率,但控制系统需要的是单机功率的标幺值!然而,很遗憾的时官方算例在PQ量测器中设定的功率基值是单台风机的容量...我个人觉得,应该乘以并联风机的台数才对,改了之后,算例的仿真结果明显合理了很多;: u- e2 r; q6 z/ P# z" O
2、做了上面的修改了之后,可以说报微分不等于0的项少了一些,但还是有的,主要是双馈感应电机和浆距角控制模块,这个原因我还没有查出来,但是现在基本上仿真曲线知识在很小的范围内振动,如果在1-2s左右设个故障,最后出来的曲线基本看不出之前的波动了。所以,作为一个有强迫症但不那么猛烈的人而言,这样也就足够了。
+ r$ ?$ `1 K7 m3 n! t: }( X( S: I9 o5 M1 E( W
但是,但是,还是希望和大家有讨论~~想象一下木有任何报警,然后曲线一出来是一条直线,那感觉该有多好呀!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-25 16:16
  • 签到天数: 17 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:17 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-19 16:29:04 | 显示全部楼层
    我搭的是双馈风机的控制,出现了报错derivative of phim not equal 0,感觉是这个原因导致风机的输出xspeed无法传到turbine和shaft模块中,很是困惑
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 慢慢小乌龟,中奖得了 学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2733 天
    连续签到:4 天
    发表于 2013-11-20 13:00:11 | 显示全部楼层
    这个问题很棘手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-11-20 14:05:45 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum   E0 q9 H4 S) W$ _
    - S9 K+ I( G- b2 `6 A
    ; |' i* L+ H, m' X1 H
        还好PF能做初始化检查,我们自己写的时域仿真程序...那更是问题多,一个大系统下一开始仿真频率蹭蹭蹭往下掉,完全找不到原因。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-11-21 08:45:09 | 显示全部楼层
    有同感  学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2733 天
    连续签到:4 天
    发表于 2013-11-21 12:47:38 | 显示全部楼层
    关键是以前没遇到过,只能指望别人了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-7-4 11:26
  • 签到天数: 42 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:43 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-11-25 12:49:06 | 显示全部楼层
    楼主如果在惯性环节的中间变量不等于0的话,你是如何处理的了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-12-15 13:15:42 | 显示全部楼层
    我刚刚学习PF,在进行数据输入的时候出现很多问题,找不到解决的办法,请问各位大神有什么好的资料吗,非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-6 16:59
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-29 09:55:11 | 显示全部楼层
    出现这些东西就说明有错误,不仅仅是初始化的问题(这个可以通过延长仿真时间,使其自己稳定下来解决),有时候也是模型自身的问题(如果是自定义的话)。总之,还是要努力找下原因才好,一味地延长仿真时间并不是治本之策。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-31 20:33:44 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-5-19 15:35:38 | 显示全部楼层
    仿真开始就偏移,说明初始化不正确。初始化就是要使所有状态变量的导数=0.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-22 23:45

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表