设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1897|回复: 11

[讨论] 求解BPA难题,急急急!!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-10-29 21:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在进行A双回线路N-2暂态分析时,遇到一个问题。我在.dat文件里面注释A单回线路,潮流计算完毕后,暂态文件(.swi)在设置故障和不设置故障的情况下,都不能运算。运行时出现的错误提示为下面语句:! P* }$ b- p5 u- \8 H

* z; L: x+ U* j$ P  t- m" S*** ERROR     发电机"PSS1      18.0 "励磁模型初始电压EFD(  8.675980初值超过了限幅(  -1.266116  -0.238687)。* b: x/ V3 D, W5 d5 a
*** ERROR     函数INITL3中出错,程序终止。3 D2 U2 O8 M9 S- }2 U) g' }" l& a
*** ERROR     程序由于出现错误,计算中止。. ?$ o2 P. n6 K/ K" H0 e

& l- [: |  i" S0 ~( u针对上面的错误,进行查找,没有找到“发电机PSS1,励磁模型初始电压EFD”的设置。1 I4 K( s- A/ ~
$ ]. V6 Q# p8 `2 l, s
亲们,有没有人遇到这样的问题,求解!!
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-5-26 00:47
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-5-26 01:11:14 | 显示全部楼层
    这个帖子不错,大家快来顶起来!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-3-11 22:37
  • 签到天数: 45 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:47 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-3-12 10:25:08 | 显示全部楼层
    看到这帖子真是高兴!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-3-11 22:37
  • 签到天数: 45 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:47 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-3-11 14:09:23 | 显示全部楼层
    看到这帖子真是高兴!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-10-29 22:13:48 | 显示全部楼层
    进行故障仿真的时候,不需要修改潮流文件吧,只在暂稳文件上做故障仿真就可以了吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-10-29 22:29:05 | 显示全部楼层
    回复 2# lk_0313 & C( B& B# u* M% `
    9 p0 Y7 T2 ^. \, N/ u- [- x

    7 r4 S8 _5 u5 R" ?& J" [& l    我这个是N-2分析,就是在.dat文件注释一条语句,表退出运行或检修,再在暂态进行故障设置,就是N-2了。我做其他的线路都没有问题,就A双回线路有问题,郁闷啊
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-10-30 10:02:33 | 显示全部楼层
    是否可以再swi文件里把两条线路跳开不恢复表示N-2,这样可以吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-10-30 10:09:33 | 显示全部楼层
    学习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-10-30 10:30:41 | 显示全部楼层
    难道是线路卡填错了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-11-1 16:11:40 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313 ) F/ v) J8 e& ?% B6 M7 a9 z

    . h; u) K% f; d6 b& Z) Y3 Q  \# J: Z; l. H6 r0 K1 r. I* h
        可以,在.swi文件里面,针对同一条线路,写两个相同的故障卡,把支路平行码修改一下就行了。但是这个方法和我上面提到的方法不一样,故障至故障的极限切除时间不同,不能等同。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-11-1 21:17:35 | 显示全部楼层
    回复 7# zero0236 6 D  b0 L2 x* W0 p1 s4 W! A$ ~
    / l+ m! y4 [. O
    : c. \' o: D7 b# q( z5 }
        谢谢解答,受教了。。。你的问题解决了没?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-3-11 22:37
  • 签到天数: 45 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:47 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-3-10 19:53:58 | 显示全部楼层
    楼主太有才了,膜拜中……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 13:43

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表