设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 电厂兔

[讨论] 求解ATP中线路模型的使用条件与区别??

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-10-17 09:05:20 | 显示全部楼层
回复 20# Pikazhu , a8 x: N4 T" o7 n2 H
7 b& D0 S  ?$ ?& k$ a" F) z0 P8 X
1 U0 x$ h1 w7 J+ _
   那你的序参数的数据是什么呢?不同电压等级是不一样的,真不知道它这个参数是怎么算出来的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-10-17 12:37:12 | 显示全部楼层
回复 21# jinro
/ h! Y; S5 C1 I$ k5 |4 B
1 C& u6 v: W8 E6 I
& T, H" s# a3 {   我觉得就应该用一个三相的RLC,我是按照一本书上的例子设置的。   平时分析网络,发电机也就是看做一个内阻吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-11-11 18:04:12 | 显示全部楼层
Bergeron模型或Dommel模型又称为带集中电阻的恒定参数无损耗线路模型,该模型不考虑线路的并联导纳,将线路电阻集中在几处,其余部门看成是无损耗线路,在线路不长时,可以得到合理的结果。J-Marti模型是首先建立频域中的线路方程,然后变成时域,在时域中对整个系统求解
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-27 11:31
  • 签到天数: 106 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:106 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-1-17 21:38:46 | 显示全部楼层
    学习学习,好。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-27 11:31
  • 签到天数: 106 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:106 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-1-17 21:44:12 | 显示全部楼层
    学习学习,好。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-7 17:25:16 | 显示全部楼层
    Jmart模型飘过
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-4 00:33
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 2 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:112 天
    连续签到:1 天
    发表于 2021-1-18 10:51:48 | 显示全部楼层
    强烈支持楼主ing……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-28 13:59

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.