设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1626|回复: 6

节点初始化被隔离问题请教

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-8-3 15:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在运行PSSE动态文件时,初始化的时候这个节点被隔离了,请问是什么原因造成的?潮流计算可以收敛
, n7 H7 [- W: x# n9 L8 M期待大神给予解答
QQ截图20130803154844.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-8-3 20:04:30 | 显示全部楼层
bus 1连的是什么,直流?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-8-4 11:34:37 | 显示全部楼层
回复 2# 小生我不怕 : l+ q& g5 Q. @& H/ U; {& \

3 C, L2 e2 s9 i1 ^
& O" P, z$ }+ a; X1 f   对的,是整流侧换流母线,BUS 1上面挂了无功补偿,算潮流的时候还稳,补偿1640MVAR,动态初始化的时候直接变成20000+MAVR,无论是把无功补偿放在load的恒导纳负荷中还是放在fixed shunt里面,都有这个问题,请大神给予指点,万分感谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-8-4 17:02:12 | 显示全部楼层
回复 2# 小生我不怕 2 f0 A. k, m2 Q' ?
4 Z' N) {. p! O$ u& @4 Z8 R
% G+ @4 w5 n% h
    大神,请帮帮我
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-8-9 17:10:14 | 显示全部楼层
    继续顶一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-10-31 00:01:20 | 显示全部楼层
    回复 2# 小生我不怕 5 o$ z) a" \/ Y2 B+ j1 u
    % `: V8 n. D( E/ x3 U" G/ K6 s1 g
    大神,你一看就知道是直流,能不能告诉我什么原因造成的呢?这种情况正常不呢?跪求大神给予解答,真心跪求。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-10-31 16:53:42 | 显示全部楼层
    在执行FACT命令时出现上述问题,已解决,是由于这个节点的特殊拓扑形式造成,这个节点未通过变压器直接连有发电机,同时连有直流输电线路和横阻抗电容负荷,不是连有直流的原因造成上述结果,在发电机几点和这个code1节点中间加入一理想变压器即可得到解决。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-25 20:25

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表