本帖最后由 koalasite 于 2013-7-15 19:52 编辑 ; S7 {. S* n5 C
9 g- t+ y% {8 @* b2 [- a
刚做完的发电厂课程设计,压缩包内含论文和主接线图,仅供参考 《发电厂电气主系统》课程设计原始资料 题目:大型工厂变电站电气主接线 1、变电站的建设规模 (1); ~+ C5 o7 u2 Z4 b$ V, A% J4 J/ n
类型:大型联合钢厂变电所 (2)5 H/ y3 @+ n$ W0 s, Y$ b% S+ E
距接网地点距离150KM (3)
# r; G8 W( U, N利用小时数:4500小时/年 2、接入系统及电力负荷情况 (1)& f& w% T; }' c/ |9 A J# f/ q7 U
220kv电源进线(来自系统)4回,与其他变电所的联络线2回,当取基准容量为100MVA时,系统归算到220kv母线上 ,系统装机容量5000MW (2)
$ ]# {) P m6 N: i# |% d D& U110kv电压等级:出线8回,110kv最大负荷240MW,最小负荷200MW (3)
. Y& p- n% ?4 | ~# ]1 K10kv电压等级:出线15回,10kv最大负荷120MW,最小负荷50MW, , 。其中10kv母线事故保安负荷50MW。 (4)$ n1 W$ q6 k+ q4 n M3 r) ~
主保护动作时间 ,后备保护时间 (5)
! L! I% C0 f( H0 W站用变按 考虑 3、环境条件 (1)
, [2 q7 T4 `# d5 o, W3 }+ ]4 g+ u& m5 [% c
当地最高年气温42℃,年平均气温25℃,母线运行温度80℃ (2), i2 s+ t# A! M1 T5 A. z
% `8 b4 S5 @% R5 N* E; _
其他气象条件(台风、地震、海拔)不做特殊考虑 4、无功功率补偿目标 & e8 @0 a1 O! q
2 w; w: S0 K; R7 s0 {% Z/ J |