pscad hvdc自定义模块的电压值为什么不是5K那

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-6-19 21:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人Show
论坛注册会员名: lious
研究方向/专业工种: hvdc
课题项目/专业特长: pscad hvdc
兴趣爱好: 太极
居住地: 吉林

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
pscad hvdc自定义模块的直流侧电压值为什么不是5K那 好像是0! G& U/ N) @7 B) C; I+ g6 |
电流值也不对啊
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-6-23 20:23:38 | 显示全部楼层
自己找到了 默认是缩小500倍 改下就可以了