[讨论] 双馈电机pscad建模

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-16 21:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
为什么在官方给出的500MW额定DFIG中的模型 风机只有2MW 双馈电机输出功率能达到上百MW的功率 那位能解释下

双馈风力发电机的PSCAD案例.rar

174.8 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-5-17 09:28:23 | 显示全部楼层
求解答啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-17 16:59:38 | 显示全部楼层
    异步机的额定容量不就是500MVA么
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-5-17 21:44:31 | 显示全部楼层
    回复 3# tommy_jiang
    3 z, W* F1 f& a7 K, Q3 M) q7 n) R, y
      @; l* z4 w. z$ l6 ]9 U% F# G; I
      按理说风机不是提供机械能的吗  这不是不符合能量守恒吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-17 23:16:03 | 显示全部楼层
    风机只是按照容量设置算一个T和P,并没有详细建模,你可以理解为算的结果是标幺值,与风机容量无关,主要看电机容量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-5-18 11:09:51 | 显示全部楼层
    回复 5# tommy_jiang
    6 s2 x# R9 w# w- v; x8 w- p8 V  z; ?$ c  K  V, n- L, S
    2 p  U/ r( m# [5 ]/ {
        这肯定不是随便设置的吧 请问容量等参数设置依据什么原理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2733 天
    连续签到:4 天
    发表于 2013-5-18 11:33:20 | 显示全部楼层
    先收藏在下载
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-18 14:40:10 | 显示全部楼层
    回复 6# 小小东东枪
    1 ^2 W- a- Z! D: {2 E
    , x4 E$ P* _: B- u6 l你可以去看空气动力学的相关书籍,最后要得到风能利用率Cp的值,这是一个很复杂的函数。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-5-18 16:42:44 | 显示全部楼层
    8# tommy_jiang $ ^& f8 K) t. z8 ?9 Z
    8 Q! O7 O# ]) Z$ o5 w

    9 e5 @4 R8 p5 x! e    我不是指风机 我是指电机参数 官方的500MW电机和0.9MW电机版本对比不仅容量改了,额定电压等一系列参数都改了这肯定不是随便改的吧 比如我将电机容量改成 100MW结果就不对 请问这依据什么原理
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-18 22:00:40 | 显示全部楼层
    PSCAD计算时采用的是标幺值,你单纯改额定功率,标幺值全部改了,里面的控制就失效了。