用EMTP计算操作过电压时统计开关参数如何设置?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-8 16:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
用EMTP计算操作过电压时统计开关参数如何设置?有人能详细介绍一下统计开关如何使用吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2487 天
    连续签到:10 天
    发表于 2013-5-9 01:07:47 | 显示全部楼层
    顶楼主一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-9 12:22:33 | 显示全部楼层
    你在论坛里面多看看 我记得以前有人提出过这个问题  只是现在我也一下找不到了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-5-9 14:25:39 | 显示全部楼层
    ; N$ R4 z* h8 j# A
    在合闸过电压计算时,为了实现随机合闸,使用
    EMTP的统计开关。 7 a% c% ^8 s' r' {( x. d* X* w
    为了使用统计开关,用ATPDraw建立文件时,需先在ATP Settings 中选择Statistics  study
    8 F. G: _! q. K& o* A
    统计开关有均一分布Uniform和高斯分布Gaussian两种。9 u( R7 X4 P7 I" {
    建议使用均一分布。但只要次数足够多,两者的计算结果没有什么差别。0 c/ R# i# |8 A2 R: o/ \* z# n+ P
    统计开关有独立开关和从属开关之分。$ b! B5 q& u, E5 o! Y3 Z
    在合闸操作时,电阻触头先投入,设为独立开关Inde,主触头后投入,设为从属开关slave。