不设功率基准的时候看见各位大神说的是100MVA,那电压是什么情况?需要给全网指定一个基准电压么?还是各点自行归算,但是三绕组变压器要拆成3个2绕组变压器,那他们的阻抗标幺值怎么计算啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-3 14:12:21 | 显示全部楼层
    回复 1# lanbinhuan ) z8 m( I! f/ ^4 W

    7 @( [3 W7 x( }# B( C7 X4 @+ E7 A' O/ h  w
        这个电压的基准值有:额定电压和平均额定电压等;
    6 X1 c$ p$ b! u! {8 m' B   变压器的标幺值,这个很简单啊。同课本上一样的计算方式。如:RT(pu)=(Pk/1000)*(Un^2/Sn^2)*(SB/UB^2);

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    sunek + 4 + 10 正解,感谢您的回答~

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-11-26 14:24:25 | 显示全部楼层
    了解了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-10-26 15:07
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:41 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-8-13 01:51:12 | 显示全部楼层
    额定电压吧