发表于 2013-4-29 10:49:59 | 显示全部楼层
按照你的这种做法,根本不可能,总的负荷都到了370了,各个发电机出力最大值总和(300)比这个小。。。。所以这种情况下,要么告诉你会发生blackout,要么就是忽略各发电机最大输出功率,算出一个潮流来。
; D! W! k2 |  P( d* s$ ^6 T BPAPF.png
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-29 10:51:00 | 显示全部楼层
PF2.png
3 `# K9 A& Q$ V' q五一假期帮助楼主解决问题,加分要给力哦~

评分

参与人数 1威望 +6 学分 +10 收起 理由
sunek + 6 + 10 虽然还是有些问题,不过感谢您的热心帮助

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-30 16:52:02 | 显示全部楼层
请结贴加分,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-1 06:06:52 | 显示全部楼层
说好的结贴加分呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 08:46:58 | 显示全部楼层
    回复 10# cxxgtxy ! w6 e% G& {3 R
        我的电脑也是WIN7啊,运行没有问题啊!麻烦大神了
    # C8 j( C7 ?' s8 t' p QQ截图20130501084526.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:07:21 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy
    , F! y8 B: ]3 A. u' _+ d% W& Q    感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功    率改成200,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一致没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)% g/ r8 T4 g! z3 K* G3 T
    QQ截图20130501090633.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:10:39 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy , N7 ?! x# N7 |" l3 `3 a
    感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功率改成300,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力300),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一致没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)7 J" S; U" S/ h& \; y+ T, }

    $ |+ _6 \& N2 l
    - g; I" P' ~# s* Y8 x- U3 C+ K1 ]+ K9 P0 R0 V; z" \- x
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:19:31 | 显示全部楼层
    回复 12# cxxgtxy / |# ?  T* B. s0 t0 x& m* q
    感谢您给的答案,不过问题是依然存在的。你所说的的发电机的最大出力之和小于总负荷。这个问题,我当时有考虑过,我把发电机1的最大功率改成200,发现仍旧出现问题(或是改发电机2的出力),问题仍旧存在。您可以改一下看看。另外,修改完之后,发电机2的出力,总是与正常潮流计算时,出力大小一致(180),一直没有改变。按照手册上说的,在某发电机确实功率之后,应该由指定的几台发电机,按照其自身的最大功率,以比例分担功率缺额。(手册上有说明)
    7 a# p$ x( m" ~9 _& N& d' g( z1 o( u- B+ t, A. g& k8 S/ A2 E% `! ~

    / j( W( L; ?1 z. p/ x  G3 W QQ截图20130501091803.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:22:35 | 显示全部楼层
    回复 14# cxxgtxy   u4 s0 w  z' W! `- @4 a
    你所说的,我有考虑可是问题依旧存在的。
    : ^) u5 |* V, W/ X
    " f% z3 H" i& K. Y
    " J& Y, b5 ?7 Z QQ截图20130501092158.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-1 09:26:11 | 显示全部楼层
    回复 13# cxxgtxy
    1 Z: t) G& f, M8 r+ x如下图,我的修改:关于发电机的最大功率之和小于负荷功率,这个我有考虑,我修改了发电机1,2的最大功率,发现效果还是不理想的。发电机2的出力总是不变,这与手册上说的,缺额功率按照指定发电机的最大功率按照比例进行分摊。
    0 Z% _7 I: B9 m
    % [& W' A3 ^4 _2 c# r: e! C* a( R" O. f4 m7 C9 {
    QQ截图20130501091803.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】