两台主变并列运行,其中一台中性点接地的变压器退出,另一台的中性点如何转为接地?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-7-31 12:49:26 | 显示全部楼层
    先并再退。并联运行变压器一台接地的目的是为了限制单相故障短路电流。但如果两台都不接地,则会有过电压问题。短时切换时,为了保障设备安全,避免过电压损坏,所以先并再退。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢你的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-10-4 13:02:36 | 显示全部楼层
    学习了。。。谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-10-26 22:47:59 | 显示全部楼层
    应该是先并后退吧,这样对整个系统的零序网络影响相对小一些。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-11-16 20:41:01 | 显示全部楼层
    为什么先并后退
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-27 11:31
  • 签到天数: 106 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:106 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-2-8 22:35:57 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-5-2 15:49:53 | 显示全部楼层
    这个问题从两个方面考虑:2 X+ z; K- L$ ]# k; e
    1.防止变压器倒闸操作时出现操作过电压,所以变压器的操作,对于中性点接地刀闸QSE的操作,都是先合再分。当然,如果需要变压器中性点最终接地运行,则合上QSE后就不用再分了。
    0 D3 U  x$ A" g9 q/ H6 \# t" d2.中性点有效接地的电力系统要保证系统的零序阻抗基本维持一个定数,所以你退出了一个中性点,要再投入一个中性点。这样,也保证你的变电站仍是中性点有效接地系统,否则,你的变电站范围就是非有效接地系统,发生单相接地故障后,系统电压将升高,危及设备。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-5-2 21:44:06 | 显示全部楼层
    先并再退
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-8-13 13:07:16 | 显示全部楼层
    要求是先并再退,但是操作期间短时出现故障,由于中性点丢失引起过压或者零序保护定值不配合的概率不太,因此通常运行时没有强制要求一定要怎么样,只要正常运行时满足调度下的中性点数目要求即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 02:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-9-13 15:05:23 | 显示全部楼层
    两变压器同时接地时,有什么不好??
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-9-19 13:24:52 | 显示全部楼层
    回复 16# yuanzhen
    ( ~2 `4 a% M- l. X2 U+ Z9 B1 F" B% {' I2 H/ e$ r( x3 j

    # M# g9 W# o8 n# `* b   学习了,收获不少!多谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-10 14:04

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表