[讨论] 架空电缆欠相

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-18 22:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 jaylin 于 2013-4-18 22:59 编辑   o; _; X, K# |
& M# L% l7 T5 |- q% M9 t
如题。由于同学没有使用这个程序的,遇到问题也不晓得问谁。希望热心人士能解答一下  F, K. ~; m* ^, x, a+ \
8 q, L- y1 h5 p5 @6 f* g# e
我要做架空电缆欠相的仿真,电路图及LCC参数如下图,三相开关B相在开始后0.02秒开路,波形图如下,为什么我开关B相开路后,B相还有电压而不是归零呢?" t) w3 Q( k  A4 `7 {
$ l2 q; e& }  e2 r6 m, L- }) Z
请帮忙解答
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2788 天
    连续签到:3 天
    发表于 2013-4-19 07:13:40 | 显示全部楼层
    波形感觉中间一段很乱
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-19 12:02:13 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum , K. l3 B! T- u
    这因该是开关动作造成的,但为什么B相之后还有电压呢?" l  }  V6 H* e- T
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2788 天
    连续签到:3 天
    发表于 2013-4-19 13:18:49 | 显示全部楼层
    如果横坐标是秒的话,开关动作的暂态时间应该能计算出来,这样在开关动作后B相应该有电压但应该是逐渐衰减的,建议仿真时间再长一些看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-19 17:39:07 | 显示全部楼层
    回复 4# redplum 9 q8 c, y) U9 r. C

    % |6 Q* s$ e  J1 W: L7 n* |+ `" i; [
    4 ^1 ?9 M' \7 z" ^9 y' Z 我时间改为1秒,一样没有衰减
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-20 07:49:52 | 显示全部楼层
    B Phase开路,不代表没有电压,比如说发电机与输电线路相连,线路末端的c项开路,那么线路始端(与发电机相连的一端)也是有电压的,建议Lz上一个完整的系统图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2788 天
    连续签到:3 天
    发表于 2013-4-20 09:42:09 | 显示全部楼层
    的确单单从图2.jpg看不出整个系统是什么样子的,而且最终正确的波形是phaseB衰减吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-27 22:05:23 | 显示全部楼层
    回复 7# redplum . ~) l$ U) ~% _0 A0 l1 w

    ! K1 d9 ?" Y) o( l( m- {( ]8 G照理说B相应该要衰减为零才对,但我观察了5秒都没有衰减的状况
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2788 天
    连续签到:3 天
    发表于 2013-4-27 23:28:26 | 显示全部楼层
    B相从频率来看是一个50Hz的周波,应该属于工频电,开关投切的瞬间应该没有了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-13 08:52
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-28 09:56:11 | 显示全部楼层
    会不会是耦合的?